WinCC TIA V15.1 KTP700 (DP) Meldearchiv funktioniert nicht

Nico770

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich bin nun seit 1-2h mit einem KTP700 zum Thema "Meldungsarchive" am kämpfen.
Kurz zum generellen Aufbau:
Ich möchte Bitmeldungen welche von einer S7-300 (Verbindung via MPI) kommen an einem KTP700 Basic DP (6AV 123-2GA03-0AX0) anzeigen und archivieren.
Die Bitmeldungen habe ich einer neuen Meldegruppe zugeordnet, und dieser Meldegruppe habe ich ein Archiv (1000 Datensätze, Segmentiertes Umlaufarchiv, 20 Segmente, Ablagepfad \USB_X60.1\) zugeordnet.
Die Bitmeldungen werden mir auch korrekt in einem Meldefenster (Aktuelle Meldezustände) angezeigt, solange sie anstehen.

Das Problem ist nun, dass das Archiv leider immer leer ist.
Wenn ich die Runtime beende und den USB Stick in meinen Rechner stecke, ist dieser auch komplett leer.
Beim Hochlauf wird mir bei gestecktem USB-Stick die lediglich die Meldung "Initialisierung der Archive gestartet." und direkt danach "Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive melden Fehler." angezeigt.

Entferne ich den USB-Stick oder ändere den Ablagepfad (auf z.b. \USB_X60.2\), erscheint zusätzlich noch die Meldung "Unzulässiger Ablageort für Archiv x".
Wenn der USB Stick im HMI gesteckt ist, sehe ich diesen auch in den Einstellungen unter dem Pfad \USB_X60.1\, und kann auch Projekte von diesem Übertragen und auch Backups auf diesem speichern.

Ich habe bereits mehrere verschiedene USB Sticks, mit verschiedenen Größen und Dateiformaten ausprobiert, leider ohne Erfolg (NTFS, exFAT, FAT32, FAT & 2GB, 4GB 8GB). Bei allen getesteten Sticks bekomme ich ein identisches Fehlerbild.

Außerdem habe ich die Meldefenster bereits gelöscht und neu eingefügt, sowie die komplette HW und SW neu übersetzen lassen und auf das HMI übertragen.

Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie ich das ganze zum laufen bekommen könnte?

Vielen Dank & Grüße,
Nico

//Edit Daten zum HMI aus der Systeminfo:
Image Version: 06_02.1 17844.000
Bootloader Version: 02.16
Bootloader Release Date: 2017.09.05
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin ExoBiTe,

steckst du den Stich nachdem das Panel gestartet ist?
Vielleicht muss dann noch die Archivierung gestartet werden? Sie sollte ja gestoppt werden, bevor der Stick gezogen wird.

VG

MFreiberger
 
Du meinst dass ich das Archiv bei der Meldeklasse eingetragen habe?
Ja habe ich:
spsforum.PNG


Moin ExoBiTe,

steckst du den Stich nachdem das Panel gestartet ist?
Vielleicht muss dann noch die Archivierung gestartet werden? Sie sollte ja gestoppt werden, bevor der Stick gezogen wird.

VG

MFreiberger
Ich habe mehrere Sachen versucht. Den Stick vor dem Boot zu stecken & nach dem Boot zu stecken.
Beim Start der Runtime bekomme ich immer die erwähnten Meldungen:
Beim Hochlauf wird mir bei gestecktem USB-Stick die lediglich die Meldung "Initialisierung der Archive gestartet." und direkt danach "Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive melden Fehler." angezeigt.

Entferne ich den USB-Stick oder ändere den Ablagepfad (auf z.b. \USB_X60.2\), erscheint zusätzlich noch die Meldung "Unzulässiger Ablageort für Archiv x".

Grüße,
Nico
 
Beim Hochlauf wird mir bei gestecktem USB-Stick die lediglich die Meldung "Initialisierung der Archive gestartet." und direkt danach "Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive melden Fehler." angezeigt.
Und der Fehler wird nicht näher beschrieben?

Klassiker: Panel schon komplett neu übersetzt und geladen?
 
Wird der Stick vom HMI erkannt?
Der Stick muss glaube ich als FAT32 formatiert sein.
Eventuell die Ordnerstruktur selber auf dem Stick erstellen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und der Fehler wird nicht näher beschrieben?

Klassiker: Panel schon komplett neu übersetzt und geladen?
Nein. Außer ich ändere den Pfad auf einen ungültigen Pfad oder starte die RT ohne einen Stick.
Und ja, auch das habe ich bereits versucht.
Entferne ich den USB-Stick oder ändere den Ablagepfad (auf z.b. \USB_X60.2\), erscheint zusätzlich noch die Meldung "Unzulässiger Ablageort für Archiv x".
[...]
Außerdem habe ich die Meldefenster bereits gelöscht und neu eingefügt, sowie die komplette HW und SW neu übersetzen lassen und auf das HMI übertragen.

Wird der Stick vom HMI erkannt?
Der Stick muss glaube ich als FAT32 formatiert sein.
Eventuell die Ordnerstruktur selber auf dem Stick erstellen
Ich denke das der Stick erkannt wird. Ich kann Backups auf ihm erstellen, sowie Projekte von ihm aus laden:
Wenn der USB Stick im HMI gesteckt ist, sehe ich diesen auch in den Einstellungen unter dem Pfad \USB_X60.1\, und kann auch Projekte von diesem Übertragen und auch Backups auf diesem speichern.

Ich habe bereits mehrere verschiedene USB Sticks, mit verschiedenen Größen und Dateiformaten ausprobiert, leider ohne Erfolg (NTFS, exFAT, FAT32, FAT & 2GB, 4GB 8GB). Bei allen getesteten Sticks bekomme ich ein identisches Fehlerbild.
Wie wäre denn die Ordnerstruktur für die Archive? Kann ich das irgendwo nachlesen?

Grüße,
Nico
 
Sorry du hast Recht hatte beim Comfortpanel geschaut. Da ist es anders. Die Basicpanels hab ich bisher nie eingesetzt da bin ich raus.
Ist leider auch mein erstes mal dass ich mit Basicpanels arbeite & dazu versuche ich mich auch das erste mal an der Archivierung.
Scheint so als hätte ich mir ein super Einstiegsprojekt gesucht 😅
 
Hallo,

hatte das gleiche problem mit dem Meldearchiv. Habe dann meinen 32GB USB Stick der in FAT32 formatiert war auf 2GB reduziert (Partition verkleinert) und siehe da, die Bit-Meldungen wurden dann auch auf dem Stick abgespeichert und auf dem KP700 angezeigt.
 
Hallo,

hatte das gleiche problem mit dem Meldearchiv. Habe dann meinen 32GB USB Stick der in FAT32 formatiert war auf 2GB reduziert (Partition verkleinert) und siehe da, die Bit-Meldungen wurden dann auch auf dem Stick abgespeichert und auf dem KP700 angezeigt.
Hey
Danke für den Tipp.
Ich habe etwas ähnliches schonmal probiert, nur mit einem 112GB Stick verkleinert auf 4GB (war aber ein USB 3.0 Stick).
Vielleicht suche ich mir nochmal einen anderen Stick und verwende auch 2GB.

Ich werde das gleich mal versuchen und meine Erfahrung hier reinschreiben.
 
Hey
Danke für den Tipp.
Ich habe etwas ähnliches schonmal probiert, nur mit einem 112GB Stick verkleinert auf 4GB (war aber ein USB 3.0 Stick).
Vielleicht suche ich mir nochmal einen anderen Stick und verwende auch 2GB.

Ich werde das gleich mal versuchen und meine Erfahrung hier reinschreiben.
So, da bin ich wieder.
Ich habe verschiedene Größen ausprobiert (1GB, 2GB, 4GB und 8GB) als FAT32 formatiert. Leider alles erfolglos.
Außerdem habe ich noch einen älteren, USB 2.0 2GB Stick gefunden, aber auch nachdem ich diesen auf FAT32 formatiert habe funktioniert es nicht.
Das Fehlerbild bleibt identisch (Lediglich die Meldung "Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive meldeten Fehler).
 
Hallo.
ich kenne mich zwar mit dem KT900 nicht aus. Aber das Problem hatte ich auch bei anderen Panels. Hast du eine SD Karte.
Dann würde ich es mal damit probieren.
 
HI,

ich würde immer noch auf den USB-Stick tippen...könntest du noch ein paar andere Stick testen?
Ich habe bereits 5 verschiedene Sticks mit allen möglichen "Konfigurationen" getestet (sowohl USB2.0 als auch USB3.0) waren dabei.
Ich glaube nicht dass ich durch weiteres "blindes" testen dem Fehler näher kommen kann.
(Und abgesehen davon habe ich auch auf die schnelle nicht noch weitere USB Sticks mit denen ich testen kann 😅)

Hallo.
ich kenne mich zwar mit dem KT900 nicht aus. Aber das Problem hatte ich auch bei anderen Panels. Hast du eine SD Karte.
Dann würde ich es mal damit probieren.
Das KTP700 Basic hat keinen SD-Karten Slot. Lediglich USB und Profibus DP/MPI.
 
Zurück