Guten Morgen zusammen,
ich bin nun seit 1-2h mit einem KTP700 zum Thema "Meldungsarchive" am kämpfen.
Kurz zum generellen Aufbau:
Ich möchte Bitmeldungen welche von einer S7-300 (Verbindung via MPI) kommen an einem KTP700 Basic DP (6AV 123-2GA03-0AX0) anzeigen und archivieren.
Die Bitmeldungen habe ich einer neuen Meldegruppe zugeordnet, und dieser Meldegruppe habe ich ein Archiv (1000 Datensätze, Segmentiertes Umlaufarchiv, 20 Segmente, Ablagepfad \USB_X60.1\) zugeordnet.
Die Bitmeldungen werden mir auch korrekt in einem Meldefenster (Aktuelle Meldezustände) angezeigt, solange sie anstehen.
Das Problem ist nun, dass das Archiv leider immer leer ist.
Wenn ich die Runtime beende und den USB Stick in meinen Rechner stecke, ist dieser auch komplett leer.
Beim Hochlauf wird mir bei gestecktem USB-Stick die lediglich die Meldung "Initialisierung der Archive gestartet." und direkt danach "Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive melden Fehler." angezeigt.
Entferne ich den USB-Stick oder ändere den Ablagepfad (auf z.b. \USB_X60.2\), erscheint zusätzlich noch die Meldung "Unzulässiger Ablageort für Archiv x".
Wenn der USB Stick im HMI gesteckt ist, sehe ich diesen auch in den Einstellungen unter dem Pfad \USB_X60.1\, und kann auch Projekte von diesem Übertragen und auch Backups auf diesem speichern.
Ich habe bereits mehrere verschiedene USB Sticks, mit verschiedenen Größen und Dateiformaten ausprobiert, leider ohne Erfolg (NTFS, exFAT, FAT32, FAT & 2GB, 4GB 8GB). Bei allen getesteten Sticks bekomme ich ein identisches Fehlerbild.
Außerdem habe ich die Meldefenster bereits gelöscht und neu eingefügt, sowie die komplette HW und SW neu übersetzen lassen und auf das HMI übertragen.
Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie ich das ganze zum laufen bekommen könnte?
Vielen Dank & Grüße,
Nico
//Edit Daten zum HMI aus der Systeminfo:
Image Version: 06_02.1 17844.000
Bootloader Version: 02.16
Bootloader Release Date: 2017.09.05
ich bin nun seit 1-2h mit einem KTP700 zum Thema "Meldungsarchive" am kämpfen.
Kurz zum generellen Aufbau:
Ich möchte Bitmeldungen welche von einer S7-300 (Verbindung via MPI) kommen an einem KTP700 Basic DP (6AV 123-2GA03-0AX0) anzeigen und archivieren.
Die Bitmeldungen habe ich einer neuen Meldegruppe zugeordnet, und dieser Meldegruppe habe ich ein Archiv (1000 Datensätze, Segmentiertes Umlaufarchiv, 20 Segmente, Ablagepfad \USB_X60.1\) zugeordnet.
Die Bitmeldungen werden mir auch korrekt in einem Meldefenster (Aktuelle Meldezustände) angezeigt, solange sie anstehen.
Das Problem ist nun, dass das Archiv leider immer leer ist.
Wenn ich die Runtime beende und den USB Stick in meinen Rechner stecke, ist dieser auch komplett leer.
Beim Hochlauf wird mir bei gestecktem USB-Stick die lediglich die Meldung "Initialisierung der Archive gestartet." und direkt danach "Initialisierung der Archive beendet. 1 Archive melden Fehler." angezeigt.
Entferne ich den USB-Stick oder ändere den Ablagepfad (auf z.b. \USB_X60.2\), erscheint zusätzlich noch die Meldung "Unzulässiger Ablageort für Archiv x".
Wenn der USB Stick im HMI gesteckt ist, sehe ich diesen auch in den Einstellungen unter dem Pfad \USB_X60.1\, und kann auch Projekte von diesem Übertragen und auch Backups auf diesem speichern.
Ich habe bereits mehrere verschiedene USB Sticks, mit verschiedenen Größen und Dateiformaten ausprobiert, leider ohne Erfolg (NTFS, exFAT, FAT32, FAT & 2GB, 4GB 8GB). Bei allen getesteten Sticks bekomme ich ein identisches Fehlerbild.
Außerdem habe ich die Meldefenster bereits gelöscht und neu eingefügt, sowie die komplette HW und SW neu übersetzen lassen und auf das HMI übertragen.
Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand vielleicht noch eine Idee, wie ich das ganze zum laufen bekommen könnte?
Vielen Dank & Grüße,
Nico
//Edit Daten zum HMI aus der Systeminfo:
Image Version: 06_02.1 17844.000
Bootloader Version: 02.16