TIA Transistor Ausgang zur Pulweitenmodulation

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese Fehlermeldung kommt: "Impulsausgänge können nicht für integrierte Relais-Ausgänge verwendet werden."
Die Fehlermeldung sagt doch alles: Du musst bei Hardware-Ausgänge dem PWM einen Ausgang des Signalboards zuweisen, mit einem Relaisausgang geht PWM nicht.

Ist Handbuch lesen so schwer ?

PWM1.PNG
 
Die Fehlermeldung ist eigentlich selbsterklärend. Du hast dem PWM Kanal einen Relaisausgang zugewiesen.

In der Hardwarekonfiguration musst du das Signalboard hinzufügen. Die Standardadresse des Signalboards ist dabei A4.0...4.7.

Diese Adresse musst du beim PWM Kanal wählen.

Danach sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen.


Im Programm musst du danach den "CTRL_PWM" aufrufen und freigeben, damit der PWM Kanal funktioniert.

Danach kannst du die Pulsweite mit dem Ausgangsdoppelwort aus der PWM Konfiguration verwenden. Normalerweise ist das AW1000 & AW1001.

AC Pumpe wird mit PWM nicht funktionieren, DC Pumpe schon.

MfG Hannes
 
Stimmt, habe mich etwas verschrieben. Danke fürs ausbessern.

Es steht in der Hardwarekonfiguration Anfangsadresse=1000.0 und Endadresse=1001.7.
Somit ist es das Ausgangswort AW1000.

Die Adressen sind als Standard vom PWM Kanal 1.

MfG Hannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AC oder DC?
Bei DC tuts zum Bleistift ein kleines Finder- SSR mit dem PWM Ausgang.

Bei AC kannst Du Phasenanschnitt oder u.U. Impulspaketsteuerung machen. Pulspaket ist EMV freundlicher, weil im Nulldurchgang geschalten wird.
DEr PWM Modzs geht dafür aber nicht bzw. Nur bedingt.
 
Vielen vielen Dank! Jetzt bin ich einen großen Schritt weiter. Das Problem war nicht das ich ein Handbuch nicht gelesen habe. Sondern ganz simple. Ich habe übersehen das Signalboard meiner SPS im TIA Portal hinzuzufügen. Ja ansteuern möchte ich eine 24 DC Pumpe.
 