Mico Master alt auslesen nur ???

Hesse

Level-3
Beiträge
1.057
Reaktionspunkte
270
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was brauch ich um einen alten
Micromaster 6SE3112-8CA40 oder 6SE 3113- 6CA40 auszulesen ?

Ich habe es mit Drive Monitor V05.05.00 und einem
RS485 Adapter versucht.

Er wird auch gefunden aber
nur als ??? ??? Erkannt
s.Bild

Ein etwas neueren Mico Master Vector in gleicher Konstellation wird korrekt erkannt und ausgelesen.
MM_alt_2.jpgMM_alt_1.jpgMicro master.PNG
 
den Micromaster wie auf dem Typenschild angegeben im DriveMonitor anlegen, dann kannst du online gehen und die Parameter runterziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
den Micromaster wie auf dem Typenschild angegeben im DriveMonitor anlegen, dann kannst du online gehen und die Parameter runterziehen.
Habe ich schon versucht ...
aber mann kann den ja nicht nach der Bestellnummer anlegen ..
wo find ich die richtigen infos ? Habe schon mal einiges probiert .. ohne erfolg
 

Anhänge

  • Micro master v1.PNG
    Micro master v1.PNG
    8,4 KB · Aufrufe: 18
  • Micro master_x.PNG
    Micro master_x.PNG
    11,1 KB · Aufrufe: 18
Probiers mal mit Gerätetyp Micromaster und vielleicht deutet das G1 auf Geräteversion 1 hin. Die wurden damals glaub ich noch unter Simovis parametriert, müsste aber auch unter DriveMonitor funktionieren, hatte ich aber schon lange nichts mehr mit zu tun.
 
Mach ich ,1.00 hatte ich aber glaub ich schon mal eingestellt.
Bei manschen Einstellung versucht er schon was zu lesen bricht aber dann mit Fehler ab
Ich teste auch ob ich evtl. am Display über P922 an den SW Stand komme ... das habe ich noch entdeckt ... Hoffnung...

Simovis V5.4 gibt es wohl nicht mehr als Download (hat das noch jemand ?)
aber so wie ich das lese sollte DriveMonitor das wohl ersetzen
 
Abschluss Info:
Nachdem die „Beziehung“ FU <–> PC gescheitert ist,
war Handarbeit angesagt … Was soll ich sagen auch mal wieder eine Erfahrung :-)

Ersatz Fu läuft wieder.
Die Leute haben wieder warm …. nix mehr Notbetrieb

Das Problem ist,
das für den Drive Monitor die ***.ppp Date für genau diese Firmware fehlt.
Ich habe alle vorhanden getestet die FW99.9 passt am besten aber auch nicht 100% somit kommt es zu
Einigen Fehlermeldungen da gewisse Parameter nicht Vorhand sind.
Ob man eine eigene ***.ppp schreiben kann oder eine andere anpassen habe ich nicht versucht.
Bei so einem alten FU ist die Anzahl Parameter ja noch überschaubar.
 
Hallo,
beim Drive Monitor gibt es eine Funktion "Datenbasis anlernen" oder so ähnlich,
Hast du es damit schon einmal probiert ? Hat bei mir bei alten MasterDrives V1.xx funktioniert.
Gruß Geralf
 
Zurück
Oben