TIA Update Problem V16 auf V20

also konnte in meinem Projekt mit 10 CPU s 8 auf V20 hochrüsten. auf zwei CPU s bringt er die Meldung daß er die unit s nicht laden kann. Was meinen die mit Unit s ? Das muß wohl irgendwas mit Software zu tun haben.
Ich glaub da muß ich Siemens mal anrufen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also konnte in meinem Projekt mit 10 CPU s 8 auf V20 hochrüsten. auf zwei CPU s bringt er die Meldung daß er die unit s nicht laden kann. Was meinen die mit Unit s ? Das muß wohl irgendwas mit Software zu tun haben.
Ich glaub da muß ich Siemens mal anrufen
Also 2 von 10 hört sich jetzt nach mehr als "nie" an 😉


Offiziellen Telefonsupport gibts bei Siemens schon lang nicht mehr...
 
Also 2 von 10 hört sich jetzt nach mehr als "nie" an 😉


Offiziellen Telefonsupport gibts bei Siemens schon lang nicht mehr...
hab den thread durchgelesen, blick da nicht ganz durch
 
Hier meine Anmerkungen und Fragen (welche man üblicherweise mit einem Fragezeichen markiert "?") zu dem Thema.
  • Über welche Art Anlagen sprechen wir, wenn wir davon sprechen, dass 8 von 10 Anlagen funktioniert haben?
  • Sind das alles die gleichen Anlagen?
  • Es werden keine Software-Units projektiert sein, wenn schon gefragt wird "Was sind Software-Units?" (Oder aber das Projekt stammt von wem anders).
  • Sofern die Anlagen alle gleich sind und man sich die Fahrerei sparen will, mal in Erwägung gezogen das Projekt von Anlage XYZ (die funktioniert hat) auf Anlage ABC, wo es nicht funktioniert drauf zu bügeln? Achtung, gefährlich.
  • TIA Versionssprünge sind von Risiken behaftet und am Besten zu vermeiden. 80% Erfolgsquote hin oder her.
  • 200km zu fahren, das ist doch noch Pille-Palle. Ab 6h Reise oder 400km würde ich mir Gedanken machen.
  • Kann das Update nicht bis zum nächsten Vor-Ort Service warten? Oder ist da irgendwas dabei, dass unbedingt gestern auf die Anlage muss?
 
Also komischerweise hhaben genau diese zwei Stationen die nicht gehen den Ordner Software Unit. Der jedoch leer ist und sich auch nicht löschen läßtSchiedel.jpg
 
Der jedoch leer ist und sich auch nicht löschen läßt
Den kann man auch nicht löschen
Also komischerweise hhaben genau diese zwei Stationen die nicht gehen den Ordner Software Unit.
Dann haben die anderen 1500ér CPU´s vermutlich ein projektierte Firmware unter V2.6 ( SW-Units gibt es erst ab V2.6 bei den 1500érn ). Bei 1200´ern gibt es keine Units.

Du könntest ja mal versuchsweise eine der "Problemsteuerungen" von FW2.6 auf FW2.5 ändern, kompilieren und noch einmal probieren ob du übertragen kannst.
 