Nur nochmal kurz zum Verständnis bei den Modbus-Verbindungen geb ich die HR Adresse 270 des externen Modbusgerätes an und kann es dann im programm mit nem Digitalem Netzwerkeingang auslesen?
 
Wenn du HR270 aus dem Modbus-Gerät meinst ...
Das transferierst du doch ins VW218 der Logo. Dann wäre die Abfrage mit dem digitalen Netzwerkeingang die Adresse V219.3.
 
Im HR270 der Poolsteuerung ist bit 3 der durchflusssensor, den würd ich gerne in mein programm mit einbauen das die poolpumpe mit ausgeht falls z.b der filter zu ist und die pumpe nicht trocken läuft!
 
Bit 0 = V219.0 in der Logo
Bit 1 = V219.1 in der Logo
Bit 2 = V219.2 in der Logo
Bit 3 = V219.3 in der Logo
Bit 4 = V219.4 in der Logo
Bit 5 = V219.5 in der Logo
Bit 6 = V219.6 in der Logo
Bit 7 = V219.7 in der Logo
Bit 8 = V218.0 in der Logo
Bit 9 = V218.1 in der Logo
Bit 10 = V218.2 in der Logo
Bit 11 = V218.3 in der Logo
Bit 12 = V218.4 in der Logo
Bit 13 = V218.5 in der Logo
Bit 14 = V218.6 in der Logo
Bit 15 = V218.7 in der Logo
 