Nur nochmal kurz zum Verständnis bei den Modbus-Verbindungen geb ich die HR Adresse 270 des externen Modbusgerätes an und kann es dann im programm mit nem Digitalem Netzwerkeingang auslesen?
Nur nochmal kurz zum Verständnis bei den Modbus-Verbindungen geb ich die HR Adresse 270 des externen Modbusgerätes an und kann es dann im programm mit nem Digitalem Netzwerkeingang auslesen?
Wenn du HR270 aus dem Modbus-Gerät meinst ...
Das transferierst du doch ins VW218 der Logo. Dann wäre die Abfrage mit dem digitalen Netzwerkeingang die Adresse V219.3.
Im HR270 der Poolsteuerung ist bit 3 der durchflusssensor, den würd ich gerne in mein programm mit einbauen das die poolpumpe mit ausgeht falls z.b der filter zu ist und die pumpe nicht trocken läuft!
Im HR270 der Poolsteuerung ist bit 3 der durchflusssensor, den würd ich gerne in mein programm mit einbauen das die poolpumpe mit ausgeht falls z.b der filter zu ist und die pumpe nicht trocken läuft!
Wenn du HR270 aus dem Modbus-Gerät meinst ...
Das transferierst du doch ins VW218 der Logo. Dann wäre die Abfrage mit dem digitalen Netzwerkeingang die Adresse V219.3.
Zeige doch mal die komplette Beschreibung des Register HR270, dann müssen wir nicht immer wieder rätseln, welches Bit du meinst, und können dir für jedes Bit die V-Adresse aufschreiben.
Bit 0 = V219.0 in der Logo
Bit 1 = V219.1 in der Logo
Bit 2 = V219.2 in der Logo
Bit 3 = V219.3 in der Logo
Bit 4 = V219.4 in der Logo
Bit 5 = V219.5 in der Logo
Bit 6 = V219.6 in der Logo
Bit 7 = V219.7 in der Logo
Bit 8 = V218.0 in der Logo
Bit 9 = V218.1 in der Logo
Bit 10 = V218.2 in der Logo
Bit 11 = V218.3 in der Logo
Bit 12 = V218.4 in der Logo
Bit 13 = V218.5 in der Logo
Bit 14 = V218.6 in der Logo
Bit 15 = V218.7 in der Logo