Hallo, ich versuche eine TCP/IP Verbindung mit einem Kontroller einer Firma aufzubauen. Mit der Hilfe von TRCV_C und TSEND_C habe die Verbindung eingerichtet. Also ich erhalte bei TRCV_C den Status 7006 und bei TSEND_C den Status 7004 , was posisitiv ist. Wenn ich jedoch versuche,Daten zu senden ,reagieren die Empfangbausteine nicht. Der Kontroller(Server) reagiert auch nicht!
könnte mir jemand weiter Hilfen :)
 

Anhänge

  • ReceiveData_Forum.PNG
    ReceiveData_Forum.PNG
    80,3 KB · Aufrufe: 14
  • SendData_Forum.PNG
    SendData_Forum.PNG
    56,7 KB · Aufrufe: 14
  • TRCV_Forum.PNG
    TRCV_Forum.PNG
    26,1 KB · Aufrufe: 16
  • Forum2.PNG
    Forum2.PNG
    34,5 KB · Aufrufe: 14
• nur eine Anweisung mit ..._C verwenden (nicht beide), also z.B. TSEND_C + TRCV. Oder flexibler TCON + TSEND + TRCV
• Verbindungsparameter überprüfen ("connect")
• bei TSEND und TRCV jeweils bei DONE OR ERROR den STATUS auf eine Merk-Variable umspeichern, weil diese Fehler/Status-Informationen nur einen Zyklus lang anliegen und man die so schnell nicht lesen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für deine Rückmeldung :)
ich habe versucht mit TCON, TRCV, Tsend und TDISCON , aber es hat leider nicht geklapt !
bei TRCV wechselt den Status zwischen 7000 und 80A1. Und wenn ich TCON mit einem Merker verbinde (REQ --> Merker), dann ändert sich bei TRCV den Status zwischen 7000 und 7002
 

Anhänge

  • Trcv_TCon_Forum.PNG
    Trcv_TCon_Forum.PNG
    14,1 KB · Aufrufe: 5
  • Tsend_Tcon_Forum.PNG
    Tsend_Tcon_Forum.PNG
    29,8 KB · Aufrufe: 5
  • tcon_Forum.PNG
    tcon_Forum.PNG
    17,9 KB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
Ja die passen zum Kontroller . der Kontroller soll antworten, nachdem erst von der SPS eine Nachricht erhalten
 