Willy Nana
Level-2
- Beiträge
- 22
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
DONE OR ERROR in eine Merkvariable, damit du den Statuswert auch danach noch lesen kannst (weil der Wert nur 1 Zyklus lang ansteht).von welchem Baustein sprechen Sie ? das Problem liegt aber bei beiden soll ich die beiden Statuswerten auf Merkvariablen speichern ? es geht hier auch um ein DB-VariablenWas für ein Signal kommt wo nicht an???
Speichere mal den Wert von STATUS beiDONE OR ERRORin eine Merkvariable, damit du den Statuswert auch danach noch lesen kannst (weil der Wert nur 1 Zyklus lang ansteht).
sehr gut ich habe aber auch die werte schon eingesetzt aber sieht man nichtWas mir auffällt ist, dass der Empfangsbaustein eine Länge von 0 Bytes erwartet. Hier sollte auch die 20 drin stehen soweit ich weiß
Am AusgangDu beschreibst dasselbe #done viermal, jeweils bei ENO und darunter. Wozu?
Die Done- und Error-Ausgänge sind imer nur einen Zyklus TRUE.
ENO ist keine Zuweisung, sondern eine Abfrage (Schließer) vorhanden. Wenn also done gesetzt ist, wird das Bit dahinter gesetzt. Ist soweit Standard und nicht verwunderlich.Ja aber das Done wird vom anderen Kommunikationsbaustein gesetzt. das "slisenddone" wird also vom Done des Receive Baustein gesetzt. Vice versa.Am AusgangENOist keine Zuweisung, sondern eine Abfrage (Schließer) vorhanden. Wenn alsodonegesetzt ist, wird das Bit dahinter gesetzt. Ist soweit Standard und nicht verwunderlich.
Falsch. Der jeweilige Baustein wird bearbeitet, setzt am Ausgang das done, danach wird es abgefragt und die Logik dahinter bearbeitet, also erst der Send, danach der Parallelzweig mit dem Receive. Das Problem ist der Taktmerker beim EN_R am Receive. Siehe Handbuch. Laut dem soll der dauerhaft true sein.das "slisenddone" wird also vom Done des Receive Baustein gesetzt. Vice versa.
ja das habe ich schon mal eine True Variable dauerhaft gesetzt aber passiert immer nichts bei DoneFalsch. Der jeweilige Baustein wird bearbeitet, setzt am Ausgang das done, danach wird es abgefragt und die Logik dahinter bearbeitet, also erst der Send, danach der Parallelzweig mit dem Receive. Das Problem ist der Taktmerker beim EN_R am Receive. Siehe Handbuch. Laut dem soll der dauerhaft true sein.

Du hast recht. Verdammtes FUP fall ich immerwieder drauf herein ;-)Falsch. Der jeweilige Baustein wird bearbeitet, setzt am Ausgang das done, danach wird es abgefragt und die Logik dahinter bearbeitet, also erst der Send, danach der Parallelzweig mit dem Receive. Das Problem ist der Taktmerker beim EN_R am Receive. Siehe Handbuch. Laut dem soll der dauerhaft true sein.
was meinen Sie genau ,hier geht es um BSEND und BRCV , ich habe nicht mit PUT/Get implementiert , oder meinen Sie was anderes ?Status 16#0019 bedeutet empfangsbereit. Ist Put/Get freigegeben?
Achso alles klar danke versuche ich , obwohl ich nicht genau weis wo ich die einstellePut/Get muss in der CPU in den Einstellungen freigegeben sein.