CU240E-2DP Digitaleingang 1 defekt ?

Elektrikus

Level-2
Beiträge
258
Reaktionspunkte
45
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,


ich habe ein kurioses Phänomen erlebt wofür ich keine Erklärung habe.

Ich habe einen demontierten Frequenzumrichter aus einer außerbetrieb genommen Anlage in einer anderen Anlage verbaut. Der verbaute Sinamics G120 war 2 Jahre alt, und es gab eine baugleiche Reserve. Es wäre zu schaden gewesen diese jetzt einfach sich selbst zu überlassen.

Bei der Inbetriebnahme in der anderen Anlage ist dann aufgefallen das der Digitaleingang 1 der CU defekt ist, soweit so gut...schnell die andere CU verbaut von dem Reserve FU und exakt das gleiche Fehlerbild. Die Digitaleingänge waren niemals in Funktion, es war in der Altanlage nur die 24VDC angeschlossen, sowie die beiden Relais Ausgänge.

Neue CU verbaut, alles i.O keine Änderung an der Verdrahtung vorgenommen, sprich es gab kein Verklemmer.

Hatte das schon mal Jemand von Euch das an einer quasi neuen CU Digitaleingänge defekt waren ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Woher kommt die Erkenntnis, dass der Eingang defekt ist? Mit dem Diagnose Parameter (r0722 ?) beobachtet oder hat der Eingang nur keine (erkennbare) Funktion?
Ich habe mich mit dem Starter Online auf die CU verbunden. Ich habe Alle Digitaleingänge der CU mittels Draht mit 24V+ Potenzial einzeln beschaltet. Alle Digitaleingänge haben das Signal erkannt, bis auf den Digitaleingang 1.

Die CU ist via Profibus angebunden, ein Fehler in der Kommunikation kann ich zu 100% auszuschließen. Es werden über die Digitaleingänge Signale der Hardware eingelesen die dann im Programm später verarbeitet werden für Störmeldungen und Betriebsmeldungen...sehr ungewöhnlich gelöst für eine PCS7 Anlage, aber kann man eben so machen...(Ist aber ein anderes Thema)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt Ihr das genauer hinterfragt bei Siemens oder einfach hingenommen, neue CU drauf und fertig ?
Ich hab damals nur die Instandhaltung bei der Fehlersuche unterstützt. Soweit ich weiß hat der Anlagenhersteller damals Siemens kontaktiert. Wie es ausgegangen ist, kann ich dir nicht sagen. Es wurden auf jeden Fall etliche FU ausgetauscht.
 