Frage zur Auflösung bei anlogen Ausgängen!

Tigerkroete

Level-1
Beiträge
245
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute.
ich habe schon mit analogen Ausgangsbaugruppen von Siemens gearbeitet, mir aber bisher nie wirklich Gedanken zu der Auflösung gemacht. Ich wusste einfach, dass ich den Wert 27648 in das Ausgangswort schreiben muss, um eine volle Aussteuerung zu erreichen.

Nun habe ich gerade gelesen, dass die Siemensbaugruppen mit einer Auflösung von 12 bzw. 11Bit arbeiten, je nach dem ob ein Vorzeichen verwendet wird oder nicht. Also hätte man eine Auflösung von 2048 oder 4096.
Wie kommt denn nun der Wert 27648 zustande?

Viele Grüße,
Tigerkroete
 
Weil die Ausgabewerte entsprechend normiert sind. D.h. wenn die Genauigkeit geringer ist, sind die niederwertigen Bits egal bzw. Null und nicht die höherwertigen. Damit ist gewährleistet, dass einfach ohne Programmänderung eine Baugruppe z.B. mit höherer Genauigkeit eingebaut werden kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analog

Auflösung: Analogwert:

Bitnummer
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Wertigkeit
VZ 2^14 2^13 2^12 2^11 2^10 2^9 2^8 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0


Vorzeichen:

Das Vorzeichen (VZ) des Analogwertes steht immer im Bit Nummer 15:

· "0" = +

· "1"= -

Auflösung weniger als 15 Bit:

Beträgt die Auflösung einer Analogbaugruppe weniger als 15 Bit, wird der Analogwert linksbündig in den AKKU eingetragen. Die nicht besetzten niederwertigen Stellen werden mit "0" beschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet: