Hallo alle zusammen.

Entschuldige mich bei den Experten für diese Frage, aber konnte in den Handbüchern zu S5 bisher leider nicht finden.

Ist es in S5 möglich, wie in S7 Datenbaustein Bits (DBX) direkt anzusprechen, oder muß ich den Umweg über einen Merker o.Ä. gehen.

Wenn es möglich ist, wie lautet der entsprechende Befehl.

Danke für eine Antwort.
 
jein

bei den grossen cpus 135/155 kannst du datenbits wie merker nutzen
der db muss vorher aufgeschlagen werden.

z.b.
a db10
u d4.2
= a2.0

bei den anderen kannst du die bits mit p,pn,ru,su ansprechen.
a db10
p d4.15
= a2.1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Volker hat Recht, aber Achtung, bei der Variante für die kleinen SPS geht unheimlich viel Zykluszeit auf solche Abfragen, da ist es dann oft doch besser über ein Schmiermerkerwort zu gehen.
 
Die Vorgehensweise :


z.b.
a db10
u d4.2
= a2.0


funktioniert aber auch mit der 115er CPU945...
Bei uns wird nämlich der erweiterte Adressbereich vom Interbus in Datenwörter kopiert und anschließen über z.b. d128.0 ... ausgewertet.


mfg dna909
 