Analogausgang aus zwei Quellen beschreiben

Spagulli

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei eine Gebäudeautomatisierung aufzubauen. Die Hardware die ich dafür benutze ist die LOGO! 0ba8 230V
Ich habe vor eine Lampe über einen Schalter "Ein" und "Aus" zu schalten und über die LOGO! APP über einen Analogen Netzwerkeingang (Schieberegler) die Lampe zu Dimmen. Die Ansteuerung der Lampe erfolgt über einen Dimmer mit 0-10V Steuereingang. Bei betätigtem Schalter sollen am Analogausgang 10V anliegen, bei nicht betätigtem Schalter 0V. Ändert sich der Analoge Netzwerkeingang während der Schalter betätigt ist, soll dieser Wert übernommen werden. Die Lampe soll jederzeit über den Schalter ausgeschaltet werden können.
Mein Ansatz war es, den Schalter auf einen Multiplexer zu legen, der nur enable wird, wenn der Analogeingang 0 ist. Wenn er nicht 0 ist, übernimm diesen wert am Analogausgang.
Mein Problem ist jetzt genau das ". Wenn er nicht 0 ist, übernimm diesen Wert am Analogausgang."
Zur Verdeutlichung der Programmaufbau (der AI ist eigentlich ein Analoger Netzwerkeingang)

test.jpg

Ich muss den AI irgendwie noch auf den AQ bekommen.
Eventuell kann mir jemand helfen.
Gruss
Spagulli
 
Du musst den AI vorher noch über einen Verstärker mit Gain 1 jagen und kannst dann die Variablen verknüpfen :)
(also unten über das + ausklappbar, den Krams)

MfG Fabsi
 
Zurück
Oben