Wir haben noch nie umfassende Spezifikationen geschweige denn Normen von Kunden da unten erhalten. Letztens wurde verlangt, eine Anlage für ein Netz ohne PE zu liefern. Auf Nachfrage wurde uns mitgeteilt, dass der PE dort nicht unbedingt vorhanden sein kann, selbst in der Stahlindustrie, warum auch, kostet doch nur Geld. Das hielt bis dato niemand für wichtig genug, um es zu erwähnen, zu spezifizieren oder beim Einreichen von Schaltplänen drauf hinzuweisen.

Ansonsten siehe RalfS Aussage.

Gruß
Gleichstromer
 
Wir hatten keine Angaben zur Netzform erhalten. Und bei Hallenkranen mit Fahrerkabine und Verladung mit Magneten auf LKW halte ich es für keine gute Idee, den PE wegzulassen.
 
Dann geh mal davon aus, dass du keinen PE vorfinden könntest, also ein paar Tiefenerderstangen gleich mitversenden (Hammer zum einschlagen wird sicher vor Ort vorhanden sein :)) und mit 100m E-YY-J 1x50mm² kann auch nicht viel daneben gehen (YY damit das nach aussen wie ein "normales" Kabel aussieht, sonst wird es am ende noch geklaut.

Anlage mit FI ausrüsten und dann sollte eigentlich keine Gefährdung mehr möglich sein.
 