Signal Verarbeitung 0-10V/4-20mA oder 4-20mA/0-10V

nullkommanix

Level-2
Beiträge
234
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe heute mit einem Schneider RMCN22BD Converter einige Sachen ausprobiert.
Mit diesem Teil für ca. 60 Euro lässt sich ein Signal 4-20mA umwandeln in 0-10 V DC .Ideal um an einer S 1200 XX die analogen Eingänge 0 -10 V zu verwenden wenn man ein 4-20mA Signal hat.
Die Funktion geht aber auch in die andere Richtung also 0-10 VDC in 4-20mA.
Ist glaube ich ne relativ günstige saubere Lösung.
Vielleicht ja für den einen oder anderen interessant.
 
Für Spass- Anwendungen sicher eine Bereicherung.
In der Industrie ist das aber eine Verschlimmbesserung, da will man eben LiveZero Signale, mitsamt passender Peripherie, die das Signal 4-20mA korrekt verarbeitet.
 
@Thomas_2.1
Selbstverständlich ist mir diese Praxis mit dem 500 Ohm R gekannt .Sieht aber nicht wirklich hübsch aus und genau aus Diesem Grund war ich auf der Suche nach einer alternative.
Ich habe ich diese Frage hier im Forum schön öfter gelesen, deshalb der Post.
@borromeus:
oftmals klemmen sich Kunden bei Kleinanwendung an dem Preis oder man hat ,wie Du schon geschrieben hast ,nen Testaufbau, dafür macht es schon Sinn ohne ne neue Karte zu kaufen.
Ich hatte auch nicht die Absicht etwa als super cool anzupreisen.Einfach ne Möglichkeit wollte ich anzeigen .
Glaube ihr habt das falsch verstanden.
 
Zurück
Oben