Guten Tag,

ich wollte eine Profinetverbindung zwischen einer CPU319F und einem DFE32B Profinetmodul von SEW herstellen. Ich habe die IP-Adressen richtig eingestellt und kann beide Profineteteilnehmer (CPU319F Firmware 2.8.1 und DFE32B V1.2) pingen.

Aber wenn ich bei Step7 die HW-Konfig runterlade und alles aus- und einschalte, dann habe ich einen Profinetfehler anstehen (ROTE LED am DFE32 leuchtet und bei Step7 ist Slave nicht erreichbar).

Hat jemand schon einmal eine CPU319F via Profinet mit einem DFE32B (und dahinter ein Movitrac B) erfolgreich in Betrieb genommen?
 
Hallo,

die IP-Adressen allein sind nur die halbe Wahrheit.
Du mußt den Gerätenamen des Umrichters aus der Hardwareconfig auch im Umrichter (auf der Profinetkarte) eingetragen haben - sonst erfolgt kein Verbindungsaufbau - trotz möglichen Ping.
Ich denke, das du natürlich auch einen profinetfähigen Switch benutzt, ein 0815-Switch funktioniert mit Profinet nicht (häufiger Fehler bei Probeaufbau).
 