    Wenn mich nicht alles täuscht machst Du ja auch 'ne Art Flankenabfrage (es bleibte einem ja auch nichts Anderes übrig).
    Gibt einem ja schon die Logik her:

    Wann soll geschaltet werden?

    Wenn der Taster gedrückt wird. (nicht wenn der Taster gedrückt ist)
    also bei Änderung von 0 auf 1 auf dem Tastereingang
    ... und das heißt bei positiver Flanke

    Gruß

    Ralf

  2. #12
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Danke
    0
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge

    Default

    Au Backe, hast Recht

    Gruß

    Ralf

  3. #13
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Danke
    0
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge

    Default

    Code:
    O E 0.1 // Hier Fängt die Flankenabfrage an
    O E 0.2
    O E 0.3
    UN M 0.0  // Der kaum zu vermeidende Flankenmerker
    = M 0.1 // Ist bei Fl. Positiv 1
    
    U M 0.1 // Wenn Fl. Posi
    UN A0.1 //  Ist der Ausgang Aus
    S A 0.1 // mach an                           <-- setzen
    R M 0.1  // Ätsch &#40;grins&#41;
    
    U M 0.1                                      <-- gleiche Flanke
    U A0.1 // Ist der Ausgang an                 <-- gerade eingeschalten
    R A 0.1 // mach Aus                          <-- und wieder weg
    
    
    O E 0.1 // zweiter Teil der Flankenabfrage
    O E 0.2
    O E 0.3
    = M0.0 // Mach mir den Flankenmerker

  4. #14
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    Ja klar ists ne Art Flankenabfrage, aber eben mit Flipflop.

    MfG
    André Räppel

  5. #15
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Danke
    0
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge

    Default

    Widme mich jetzt dem Krombacher (s.o.)


    Gruß

    Ralf

  6. #16
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    auf den Regenwald
    Reply With Quote Reply With Quote Krombacher  

  7. #17
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Moin

    @sps-concept
    coole sache dein Progi da wär ich nie drauf gekommen KOMPLIMENT auch wenn ich 3 mal drüber nachgedacht hab.
    Kommt mir vor wie ne Schrittkette.

    MfG Balou

    P.S. man sieht viele wege führen nach Rom

  8. #18
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    Danke
    1,346
    Erhielt 1,168 Danke für 550 Beiträge

    Default

    ähhh...

    hat ihr euch den link bzw das beispiel von martin glarner angeshaut?

    ich meine besser gehts nicht, oder?

    Code:
    //Für AWL 
    U E1.0 
    FP M100.0 
    X A1.0 
    = A1.0

  9. #19
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    hallo allerseits
    In SCL geht es auch

    VAR_INPUT
    a_In : BOOL; // Start Toggle
    END_VAR

    VAR_IN_OUT
    Toggle_Out : BOOL; // 0 -> 1
    FL_1 : BOOL;
    END_VAR

    VAR_TEMP
    FL : BOOL;
    END_VAR

    BEGIN
    FL := a_In AND NOT FL_1;
    FL_1 := a_in;

    IF FL = TRUE
    THEN
    Toggle_Out := Toggle_Out XOR A_IN;
    END_IF;

    mfG
    hg

  10. #20
    Join Date
    17.05.2004
    Posts
    23
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Markus

    Ganz meine Meinung

    Kurz und knakig

Similar Threads

  1. Stromstoßrelais schaltung
    By michachen91 in forum Elektronik
    Replies: 35
    Last Post: 14.04.2014, 18:04
  2. Mit Step7 eigene Fremdsteuerung programmieren ... möglich?
    By superkato in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 9
    Last Post: 03.08.2012, 23:03
  3. Hochregallager mit STEP7 programmieren
    By KarlOtto in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 21.02.2012, 17:03
  4. S7 1200 mit Step7 programmieren??
    By KNEFI in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 03.12.2010, 15:51
  5. S7-200 mit Step7 prof. programmieren?
    By Marco_Witte in forum Simatic
    Replies: 18
    Last Post: 28.12.2006, 22:15

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •