Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 25

Thema: stromstoßrelais mit step7 v5.2 programmieren....

  1. #11
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn mich nicht alles täuscht machst Du ja auch 'ne Art Flankenabfrage (es bleibte einem ja auch nichts Anderes übrig).
    Gibt einem ja schon die Logik her:

    Wann soll geschaltet werden?

    Wenn der Taster gedrückt wird. (nicht wenn der Taster gedrückt ist)
    also bei Änderung von 0 auf 1 auf dem Tastereingang
    ... und das heißt bei positiver Flanke

    Gruß

    Ralf

  2. #12
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Au Backe, hast Recht

    Gruß

    Ralf

  3. #13
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Code:
    O E 0.1 // Hier Fängt die Flankenabfrage an
    O E 0.2
    O E 0.3
    UN M 0.0  // Der kaum zu vermeidende Flankenmerker
    = M 0.1 // Ist bei Fl. Positiv 1
    
    U M 0.1 // Wenn Fl. Posi
    UN A0.1 //  Ist der Ausgang Aus
    S A 0.1 // mach an                           <-- setzen
    R M 0.1  // Ätsch &#40;grins&#41;
    
    U M 0.1                                      <-- gleiche Flanke
    U A0.1 // Ist der Ausgang an                 <-- gerade eingeschalten
    R A 0.1 // mach Aus                          <-- und wieder weg
    
    
    O E 0.1 // zweiter Teil der Flankenabfrage
    O E 0.2
    O E 0.3
    = M0.0 // Mach mir den Flankenmerker

  4. #14
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Ja klar ists ne Art Flankenabfrage, aber eben mit Flipflop.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Flanke  

  5. #15
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Widme mich jetzt dem Krombacher (s.o.)


    Gruß

    Ralf

  6. #16
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    auf den Regenwald
    Zitieren Zitieren Krombacher  

  7. #17
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    @sps-concept
    coole sache dein Progi da wär ich nie drauf gekommen KOMPLIMENT auch wenn ich 3 mal drüber nachgedacht hab.
    Kommt mir vor wie ne Schrittkette.

    MfG Balou

    P.S. man sieht viele wege führen nach Rom

  8. #18
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ähhh...

    hat ihr euch den link bzw das beispiel von martin glarner angeshaut?

    ich meine besser gehts nicht, oder?

    Code:
    //Für AWL 
    U E1.0 
    FP M100.0 
    X A1.0 
    = A1.0

  9. #19
    Registriert seit
    21.03.2004
    Beiträge
    65
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hallo allerseits
    In SCL geht es auch

    VAR_INPUT
    a_In : BOOL; // Start Toggle
    END_VAR

    VAR_IN_OUT
    Toggle_Out : BOOL; // 0 -> 1
    FL_1 : BOOL;
    END_VAR

    VAR_TEMP
    FL : BOOL;
    END_VAR

    BEGIN
    FL := a_In AND NOT FL_1;
    FL_1 := a_in;

    IF FL = TRUE
    THEN
    Toggle_Out := Toggle_Out XOR A_IN;
    END_IF;

    mfG
    hg

  10. #20
    Registriert seit
    17.05.2004
    Beiträge
    23
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Markus

    Ganz meine Meinung

    Kurz und knakig

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. S7 1200 mit Step7 programmieren??
    Von KNEFI im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 15:51
  3. Serien Stromstoßrelais
    Von dolchen im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 09:08
  4. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 08:38
  5. S7-200 mit Step7 prof. programmieren?
    Von Marco_Witte im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 22:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •