    Hallo @ all,

    die Frage war ja:

    gibt es auch ne lösung mit SR-gliedern? ohne flankenabfrage....etc
    Und die hab ich gepostet. Klar das von Martin ist die ultimative Lösung. Aber manche Kunden wollen im "Hauptprogramm" kein AWL. Da müsste man das wieder auslagern. Und wenn man noch zusätzliche (unterschiedliche) Bedingungen für Ein- und Ausschalten braucht wirds schnell aufgeblähter als die S/R-Lösung. Da kommts nur in den entsprechenden Zweig rein.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Stromstossrelais  

  2. #22
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,
    hier ist auch noch ´ne kurze Lösung

    X(
    U(
    O E 1.0 // Abfrage Taster
    O E 1.1
    O E 1.2
    )
    FP M 20.0 // Flankenauswertung Taster
    )
    X A 1.0 // Exklusiv-Veroderung: Impulsm.mit Ausg.
    = A 1.0 // Ansteuerung Ausgang

  3. #23
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    132
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    So funktioniert das mit SR

    U(
    UN E 0.1
    U A 5.0
    S M 5.0
    UN E 0.1
    UN A 5.0
    R M 5.0
    U M 5.0
    )
    U E 0.1
    R A 5.0
    U E 0.1
    UN M 5.0
    S A 5.0
    NOP 0
    Zitieren Zitieren SR Funktion  

  4. #24
    Registriert seit
    25.06.2003
    Ort
    Emden
    Beiträge
    61
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    16 Binärteiler auf einmal - wie kann denn das?

    Code:
          L     MW    10                    // Hilfsword
          L     EW    10                    // Einschaltbedingungen
          T     MW    10                    // Hilfsword
          XOW                               // 
          L     EW    10                    // 
          UW                                // 
          L     AW    10                    // Ausgänge
          XOW                               // 
          T     AW    10                    // *** Eltako x16 :-)
    mfG
    Ingo dV

    Regelmässiges Versagen ist auch
    eine Form der Zuverlässigkeit
    Zitieren Zitieren Jau Jau  

  5. #25
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Versuchs mal so : In FUP
    Code:
          X(    
          U(    
          O     E      0.0
          O     E      0.1
          O     E      0.2
          )     
          FP    M      0.0
          )     
          X     A      0.0
          =     A      0.0

    Gruß Schibi

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 13:45
  2. S7 1200 mit Step7 programmieren??
    Von KNEFI im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 15:51
  3. Serien Stromstoßrelais
    Von dolchen im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 09:08
  4. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 08:38
  5. S7-200 mit Step7 prof. programmieren?
    Von Marco_Witte im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 22:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •