TIA BACnet zu Profinet S7-1500

helije

Level-1
Beiträge
50
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich will mit S7-1500 (Profinet) auf eine BACnet Steuerung nur lesend zugreifen. Da sind für mich nur DE,DA, AE und AA interessant.
Wie kann man das am bestens technisch ausführen? Es gibt schon ähnlichen Themen aus vergangenen Jahren, wie ist der Stand in 2020?
Wie ist Eure Erfahrung mit:
1. MBS BAcnet Gateway,
2. PN/BACnet Link (Siemens)

oder etwas anderes

Gruß
 
MBS Gateway funktionieren einwandfrei, laufen bei uns seit ein paar Jahren völlig problemlos. Die Konfiguration erfolgt über reine Textdateien, da gibts kein Klickibunti für die heutige Smartphone-Gesellschaft.

Siemens PN/BACnet Link habe ich vor ein paar Wochen das erste mal in Betrieb genommen, funktioniert bis dato wie es soll. Wird komplett in TIA projektiert, das ist etwas fummelig und unpraktisch.. TIA halt. Eine Einschränkung gibt es auch, es können keine Multistate-Objekte definiert werden.

Ab und an gibt es Probleme mit COV Subscriptions, das ist aber ein Problem von BACnet ansich und nicht der Gateways. Betrifft dich aber nicht, weil du ja nur lesend auf Daten des BACnet Gerätes zugreifst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich nutze ein Gateway von Wachendorff um eine S7-1500 an eine Gebäudesteuerung anzubinden.
Funktioniert recht gut soweit.
Das Gateway ist auf S7-Seite ein ProfiNet-Teilnehmer. Die GSD-Datei wird über die Konfigurationssoftware des Gateways erzeugt
 