Ich habe taufrisch von der Siemens eine neue CPU erhalten.

Als ich diese jedoch in der HW-Konfig einbinden wollte, gab es im Katalog nur bis zur Version 3 (ich bekam ne 4).

Ich weiss, dass ich nicht die neuste Version von Step7 habe (5.3 HF1)
Kann ich diese CPU nur mit der neuesten Step7 projektieren? Oder gibt es eine möglichkeit, diese auch mit meiner HF1 in Betrieb zu nehmen?

--> 6ES7414-2XG04-0BA0

Danke im Voraus
 
habt ihr hardwareupdates gemacht?

Hardware Config --> extras --> hw updates installieren

Bei dem Update über das Internet wird ja erst die neue Hardware runtergeladen. Bei der nachfolgenden Installation der Updates stehen auch die Voraussetzungen dahinter beschrieben. Wenn z.B.: deine Step7 Version zu alt für die neue Hardware ist, kannst du das entsprechende HW-Update zwar runterladen, aber nicht installieren. Dann bleibt dir nur das Hochrüsten von Step7 übrig........

Gruss Daniel
 
@Handy-Man
Kann jetzt nur von meiner V5.2 sprechen, diese legt ein anderes Verhalten an den Tag:
Ich kann alle HW-Updates herunterladen und auch installieren, erhalte seitdem aber beim starten
diverse Fehlermeldungen 257:2, das irgend eine DLL nicht gefunden wurde.
Ansonsten tut Step7 aber ganz normal.
 
OK, es ist 257:5, habe mich getäuscht.

Ich habe mir irgendwann mal (unbewusst) etliche Profinet-Hardware installiert,
nur dummerweise gabs Profinet bei der 5.2 noch gar nicht, daher verwundert es auch
nicht, das div. DLL's fehlen.

Die hier beschriebene "komplette" deinstallation würde ziemlich sicher helfen,
aber darauf habe ich absolut null bock.

Lieber beim Starten von Step7 ca. 5x die Entertaste drücken, und gut is.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben