Ist es mit dieser CPU möglich eine TCP Verbindung zu einem Partner einzurichten und mit FC5/6 AG_SEND und AG_RECV zu komunizieren??? Wenn ja, wie???
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
wen interessiert das? liest du keine Fragen?über die erste Schnittstelle lässt sich wahlweise MPI oder Profibus betreiben.
Diese Aussage ist schlichtweg falsch! S7-Verbindungen sind definitiv möglich! Auch TCP-Verbindungen sind möglich (aber eben nur per FBs)Über die zweite Schnittstelle läuft nur Perepherie-Networks also z.B. Wago, Beckhoff mit Ethernetschnitstelle (RJ45). S7-Verbindungen oder TCP-Verbindungen sind über die 2.Schnittstelle (PN) der CPU nicht möglich.