Hallo!
Hab ne lineare Schrittkette, und möchte bei einigen Schritten das ganze mit einer EVZ verzögern. Will aber nicht im IN Bereich dafür 15 Timer verwenden.
Wie stelle ich es an dies mit einem Timer zu vollziehen.
Die Zeiten sind nicht heikel. Sie sind nur zur beruhigung des Flüssigkeitspegels in den einzelnen Behältern, sollten aber von einem zum anderen Schritt (ca.2-5s) unterschiedlich sein.
Danke!
 
Hallo klauserl,
du kannst auch ganz auf die Timer verzichten. Bastel dir einen Taktgeber oder nimm einen Systemtakt der CPU und erhöhe im jeweiligen Schritt bei jeder positiven Flanke des Taktes ein MW um 1. Dann baruchst du nur noch einen Vergleicher MW>xx, wenn ja MW wieder auf 0 setzen und in den nächsten Schritt springen. Das MW kann in jedem Schritt das gleiche sein.
Gruß foxy64
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Statt MW statische Variable

Hallo klauserl,
du kannst auch ganz auf die Timer verzichten. Bastel dir einen Taktgeber oder nimm einen Systemtakt der CPU und erhöhe im jeweiligen Schritt bei jeder positiven Flanke des Taktes ein MW um 1. Dann baruchst du nur noch einen Vergleicher MW>xx, wenn ja MW wieder auf 0 setzen und in den nächsten Schritt springen. Das MW kann in jedem Schritt das gleiche sein.
Gruß foxy64

Statt des MW würde ich im FB eine statische Variable verwenden.
 
Hallo,

das Theama gab es schon zig mal, such mal, da findest du alle Vor-u.Nachteile die man sich nur vorstellen kann.

Grundsätzlich müsstest du ja nur einen Timer, am besten einen IEC oder halt stat Word nehmen und diesen unterhalb der Schrittkette starten und parametrieren.

Gruß, pt
 