Normierung von Analog-Eingängen ?!

Hallo spunky,

interessehalber noch mal ne Frage. Ist es wirklich die 6ES7 331-7KF01-0AB0? Es ist die einzige 7KF01 die ich im Hardwarekatalog gefunden habe. Bei mir lässt sie sich sowohl in Zweidraht- als auch in Vierdrahttechnik auf 4..20mA parametrieren. Ich habe mir jetzt mal alle SM331-Baugruppen im Hardwarekonfigurator angesehen. Alle die ich auf einen Strommessbereich einstellen kann, können auch 4..20mA. Ich verwende HW-Konfig V5.2 + SP1, falls die Version eine Bedeutung hat. Oder läuft da was nicht richtig?


Gruss, Onkel
 
Wenn ich jetzt einen Drucktransmitter hab der mit 4-20mA liefert und von 0 auf 20Bar eingestellt ist.

und der andere drucktransmitter von 0 bis 16bar

Wie muss ich dann den FC105 einstellen?

Ist der FC105 überhaupt noch zu empfehlen?


mfg
 
Wenn ich jetzt einen Drucktransmitter hab der mit 4-20mA liefert und von 0 auf 20Bar eingestellt ist.

und der andere drucktransmitter von 0 bis 16bar

Wie muss ich dann den FC105 einstellen?

Ist der FC105 überhaupt noch zu empfehlen?
Wenn die Obergrenze im Moment bei 20.0 und die Untergrenze bei 0.0 parametriert ist, dann einfach auf Obergrenze 16.0 stellen, Untergrenze bleibt bei 0.0

Warum soll der FC105 denn nun nicht mehr empfehlenswert sein?
 
Zurück