-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe eine kleine Programmänderung bei einer 6ES5135U-3UA41 zu machen.
Soweit kein Problem.
In der CPU ist ein EPROM vom Helmholz 700-376-1AA21.
Weiterhin ist beim Kunden noch ein RAM Modul 6ES5377-0AA21 vorhanden.
1.Frage
Meine Programmänderung kann ich ja auf dem RAM Modul ausprobieren.
Wie gehe ich da vor? Spannung Aus,EPROM Raus,RAM Rein,Spannung Ein,
Programm aufspielen?Oder muss das Programm über den EPROMMER in das RAM?
Muss vorher urgelöscht werden?
2.Frage
Wie verhält sich das RAM bei Netz aus und Batterie leer? Ist dann das Programm weg?
3.Frage
Wenn im RAM alles läuft was muss dann auf das EPROM?
Die DBs kann ich ja vom PG aus verändern wenn EPRM steckt! Müssen die nicht drauf?Und was ist mit den FBs? Vorher urlöschen?
Vielen Dank für Antworten
Ich habe eine kleine Programmänderung bei einer 6ES5135U-3UA41 zu machen.
Soweit kein Problem.
In der CPU ist ein EPROM vom Helmholz 700-376-1AA21.
Weiterhin ist beim Kunden noch ein RAM Modul 6ES5377-0AA21 vorhanden.
1.Frage
Meine Programmänderung kann ich ja auf dem RAM Modul ausprobieren.
Wie gehe ich da vor? Spannung Aus,EPROM Raus,RAM Rein,Spannung Ein,
Programm aufspielen?Oder muss das Programm über den EPROMMER in das RAM?
Muss vorher urgelöscht werden?
2.Frage
Wie verhält sich das RAM bei Netz aus und Batterie leer? Ist dann das Programm weg?
3.Frage
Wenn im RAM alles läuft was muss dann auf das EPROM?
Die DBs kann ich ja vom PG aus verändern wenn EPRM steckt! Müssen die nicht drauf?Und was ist mit den FBs? Vorher urlöschen?
Vielen Dank für Antworten