2Draht AE als 4Draht nutzen?

DerDet

Level-1
Beiträge
46
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe hier eine Baugruppe der ET200S-Serie und zwar die 6ES7 134 4GD00-0AB0. Es ist eine 2Draht Ausführung. Leider habe ich bisher noch kein Innenschaltbild gefunden, aus dem hervor geht, ob man die Baugruppe als 4 Draht nutzen kann, und wenn ja, wie.
Hat da jemand Infos drüber?
Grüsse
Det
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
4 Leiter geht nicht ?

Sieht schlecht aus mit 4 Leiter. Da ja dein Modul schon 24V liefert wird es vermutlich dein Sensor oder das ET Modul zerlegen. (habs noch nicht getestet ;-) )
Anbei Auszug aus HB Dezentrales Peripheriesystem ET200S
 

Anhänge

  • Auszug Gerätehandbuch_ET200S_d.pdf
    272,1 KB · Aufrufe: 63
Analoges Elektronikmodul 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)

unter 1.1 gibt es ein Prinzipschaltbild aus dem hervorgeht, dass die Massen verbunden sind

es ist ein 2-Draht-Modul, welches nicht als 4-Draht parametriert werden kann

Mhhh,
also ich sehe da den Verbund von der M+ und nicht M-. M- geht über Schutzbeschaltung an den internen ADU. Der Anschluss P2 (1M) wird über den DC/DC Wandler zu Mana gebrückt und geht in den ADU.
Sollte also wie folgt funktionieren:
Die M+ des AI offen lassen, denn ich habe ja einen aktiven Geber.
Auf M- kommt das Plus-Potential des Gebers, also die 4-20mA.
P2 und M vom Geber werden verbunden, damit Potentialgleichheit herscht.

Genau das hatte ich probiert, hatte auch ein Ergebnis, dies war nur nicht zufriedenstellend. Scheinbar lag es aber am falsch parametrierten Analogbaustein (S5), den ich jetzt erst von ET200 auf ET200S angepasst habe. Leider kann ich die Anlage erst wieder in 4 Wochen zum Test benutzen.

Grüsse
Det
 
Sieht schlecht aus mit 4 Leiter. Da ja dein Modul schon 24V liefert wird es vermutlich dein Sensor oder das ET Modul zerlegen. (habs noch nicht getestet ;-) )
Anbei Auszug aus HB Dezentrales Peripheriesystem ET200S
Hallo,
siehe meine Antwort auf "vierlagig". Diese Anschlussart ist eigentlich normal bei S5 Baugruppen gewesen. Sollte also auch da funktionieren :)
Grüsse
Det
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie soll das funktionieren? Bei einem 2-Draht Analogeingang liefert dieser den Ausgangsstrom (der vom Sensor als Hilfsenergie verwendet wird und im Bereich 4-20 mA begrenzt wird). Bei einem 4-Draht Analogeingang (am AE sind ja trotzdem nur 2 Drähte, die anderen sind die Versorgung des Senors) liefert der Senor direkt den Strom für die Messung (4-20 oder 0-20 mA).
 
Also rein von dem Prinzipschaltbild ausgehend würde ich auch sagen das das funktioniert.

Die + des 4-20mA Signals müssen auf Mn-, wobei n für die Kanalnummer steht,
und die - des 4-20mA Signals halt auf L-.

Und jetzt schlagt mich, oder straft mich mit dem Wort "Sauber".

Mfg
Manuel
 
Wie soll das funktionieren? Bei einem 2-Draht Analogeingang liefert dieser den Ausgangsstrom (der vom Sensor als Hilfsenergie verwendet wird und im Bereich 4-20 mA begrenzt wird). Bei einem 4-Draht Analogeingang (am AE sind ja trotzdem nur 2 Drähte, die anderen sind die Versorgung des Senors) liefert der Senor direkt den Strom für die Messung (4-20 oder 0-20 mA).
Eigentlich ganz einfach; intern im ADU wird nur ein Spannungsabfall gemessen, der analog resultierend aus dem Strom 4-20mA entsteht. Nutze ich nun anstatt der Hilfsenergie der AI-Karte eine externe Hilfsenergie, muss ich nur dafür Sorge tragen, das ein Stromfluss zustande kommen kann.
Das funktioniert indem ich die beiden Masse (Mana und mein M-) miteinander verbinde. Und das wiederum geht wie beschrieben, mein M- an P2...
Wo ist das Problem?
Grüsse
Det
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also rein von dem Prinzipschaltbild ausgehend würde ich auch sagen das das funktioniert.

Die + des 4-20mA Signals müssen auf Mn-, wobei n für die Kanalnummer steht,
und die - des 4-20mA Signals halt auf L-.

Und jetzt schlagt mich, oder straft mich mit dem Wort "Sauber".

Mfg
Manuel
Genau so...
 
Funzt aber

trotzdem. Hatte das Problem, das ein E&H Durchflussmesser zwar analog kann, aber nur der Kontakt ausgewertet wurde.

Lösung: die 4- Draht Karte so gebrückt, das der Stromfluss ok ist.

Ein wenig aufpassen muss man, weil oft die 4er mit 0-20 oder sogar -20- +20mA arbeiten, die 2er sind ja prinzipiell auf 4- 20 mA ausgelegt...

Greetz, Tom
 