Hallo!

Bin gerade dabei mich in S7-200 einzuarbeiten.
1.Ich will eine SBR wie einen FB Programmieren. Geht das überhaupt?
2.Hat so ein SBR auch STAT Variablen oder muss man so etwas über den INOUT bereich lösen?
3.Kann man über die Schnittstelle überhaupt Timernummern übergeben? Wenn ja wie?
4.Warum kann man bei einem SR Flip Flop keine Variablen anschreiben die im Baustein Deklariert sind?
5.Werden alle Deklarierten Variablen in den Lokaldaten abgelegt? Auch die IN bzw OUT Variablen weil sie bei der Adresse alle ein L haben?

Danke für Hilfe!

godi
 
1.Ich will eine SBR wie einen FB Programmieren. Geht das überhaupt?

nein - Funktionsbausteine in S7-200

2.Hat so ein SBR auch STAT Variablen oder muss man so etwas über den INOUT bereich lösen?

INOUT - da FC-verhalten

3.Kann man über die Schnittstelle überhaupt Timernummern übergeben? Wenn ja wie?

nicht das ich wüßte - realisiere timer in SBR immer über den CPU-takt

4.Warum kann man bei einem SR Flip Flop keine Variablen anschreiben die im Baustein Deklariert sind?

das ist eine verdammt gute frage, laut hilfe zum SR müßten L-Daten eigentlich auch funktionieren :confused:

[edit] pah, falsch gelesen: xxx E, A, M, V, S BOOL ... kein L! aber S und R geht ja :rolleyes: [/edit]

5.Werden alle Deklarierten Variablen in den Lokaldaten abgelegt? Auch die IN bzw OUT Variablen weil sie bei der Adresse alle ein L haben?

sieht so aus, ja :rolleyes:
 