Thread: Externe Peripherie über MPI anbinden

  1. #1
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.

    Gibt es externe Peripherie, die man über MPI an eine S7-300 CPU 313 (313-1AD03-0AB0) anbinden kann?
    Ich brauche vorerst digitale Ein- und Ausgänge und später evt. analoge Ein- und Ausgänge.

    Schon mal Danke für Eura Antworten.

    Gruß Jan
    Reply With Quote Reply With Quote Externe Peripherie über MPI anbinden  

  2. #2
    Join Date
    23.10.2004
    Location
    zu Hause
    Posts
    1,069
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Default

    Hallo,

    meinst Du mit "extern" vielleicht "dezentral"? Soweit ich weiß (und das ist nicht so viel) gibt es das nicht. Falls Du an Deiner CPU hängst, dann würde ich Dir zu einem CP342-5 (gibt es spottbillig bei Ebay) und ein paar ET200 raten (auch recht günstig). Die Profibusanbindung ist nicht das Problem und du hast Deine externen Sachen. Falls es wirklich nichts für den MPI-Bus gibt, dann frage doch mal bei Suche/Biete. Es haben bestimmt einige von den Jungs hier noch was im Keller, was nicht mehr unbedingt gebraucht wird.

    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  3. #3
    Jan is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default

    Ja, ich meinte damit dezentral.

    Spottbillig ist ganzschön relativ.

    Das mit dem Suchen/Bieten ist ne gute Idee, da werde ich es noch versuchen.
    Ich muß noch schauen, welche Lösung die günstigste für mein Problem ist.

    Danke für Deine Hilfe.

    Gruß Jan

  4. #4
    Join Date
    04.10.2008
    Location
    Nürnberg
    Posts
    100
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Kann sein dass ich mich täusche aber ich denke es ist so dass man am MPI Bus keine zentrale Peripherie anbinden kann. Was aber soviel ich weiss geht ist dass man die MPI Schnittstelle, bei manchen CPUs, auf Profibus umstellen kann. Ich glaub aber das war bei einer CPU 4XX

  5. #5
    Join Date
    23.10.2004
    Location
    zu Hause
    Posts
    1,069
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Jan View Post
    Spottbillig ist ganzschön relativ.

    Ich habe auch so eine alte CPU hier bei mir. Dazu habe ich mir einen CP für 70€ (erste Baureihe) und ein paar alte ET200Bs ersteigert. Man muss auch ein wenig Glück und Geduld haben, um in der Bucht was zu ergattern. Im Endeffekt bin ich damit weit günstiger weggekommen, als wenn ich mir die (zentralen) SM-Baugruppen zugelegt hätte. Einfach mal versuchen...

    Viel Glück!

    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  6. #6
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,827
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Uwe16 View Post
    Kann sein dass ich mich täusche aber ich denke es ist so dass man am MPI Bus keine zentrale Peripherie anbinden kann. Was aber soviel ich weiss geht ist dass man die MPI Schnittstelle, bei manchen CPUs, auf Profibus umstellen kann. Ich glaub aber das war bei einer CPU 4XX
    Hallo Uwe.

    die CPU`s müssen ein xxx-dp oder halt xxx-2DP haben.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  7. #7
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    Danke
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge

    Default

    Über MPI kann keine Peripherie (DP-Slaves) angebunden werden. Dies sieht das das Protokoll und das Timing hier definitiv nicht vor.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  8. #8
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    Danke
    297
    Erhielt 312 Danke für 266 Beiträge

    Default

    hallo,
    einzigste möglichkeit über mpi sehe ich so: eine alte 312er als mpi slave nehmen, aber entfernung sind nur 50m und die geschwindigkeit hält sich auch in grenzen, eine alte 312er müsstest du mit etwas glück für 60€ bei ebay ersteigern können.
    na einen hab ich noch: s7-200, die cpu's kannste auch noch ansteuern, bloss ob das günstiger kommt.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  9. #9
    Jan is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Default

    Eine zusätzliche CPU wollte ich mir nicht holen, weil ich schon zwei 313 habe. S7-200 möchte ich nicht extra kaufen. Habe das Problem, daß ich eine S7 DO 32 120 VAC habe und diese so nicht nutzen kann. Ich brauche aber die Ausgänge. Habe heute schon überlegt, ob es evt. Sinn macht die CPUs und die Ein- und Ausgangskarten zu verkaufen und z.B. eine 315-2DP o. ä. zu kaufen und dann die EAs über Profibus mit WAGO (dezentrale Peripherie) zu realisieren, dann würde sich auch mein Problem mit dem zu kleinem Speicher erübrigen, da ich sehr viele große DBs programmieren muss.
    Unterm Strich soll alles möglichst wenig kosten.
    Habe auch schon überlegt auf der Hannovermesse 2009 mal mit den Leuten von WAGO und Siemens zu reden, ob man da so die eine oder andere Hardwarekomponente bekommen kann.

  10. #10
    Join Date
    26.12.2008
    Location
    Bayern
    Posts
    12
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du schon 2Stck. 313-er CPU´s hast und du dezentrale Peheripherie benötigst, versuchs doch mal über MPI und globalem Datenaustausch, oder hab ich die Problemstellung komplett mißverstanden?

Similar Threads

  1. Step 7 Externe Befehle an SPS über Smartphone
    By salih.kay@gmx.de in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 24.01.2016, 11:49
  2. Externe Visualisierung über Klemme (Beckhof/TwinCAT)
    By kriesefish in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 30.10.2012, 11:49
  3. Profinet I/O-über WLAN anbinden
    By sailor in forum Feldbusse
    Replies: 15
    Last Post: 07.05.2012, 08:34
  4. Replies: 3
    Last Post: 24.05.2011, 17:08
  5. Replies: 0
    Last Post: 12.08.2010, 07:12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •