    Hallo.

    Gibt es externe Peripherie, die man über MPI an eine S7-300 CPU 313 (313-1AD03-0AB0) anbinden kann?
    Ich brauche vorerst digitale Ein- und Ausgänge und später evt. analoge Ein- und Ausgänge.

    Schon mal Danke für Eura Antworten.

    Gruß Jan
    Zitieren Zitieren Externe Peripherie über MPI anbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    meinst Du mit "extern" vielleicht "dezentral"? Soweit ich weiß (und das ist nicht so viel) gibt es das nicht. Falls Du an Deiner CPU hängst, dann würde ich Dir zu einem CP342-5 (gibt es spottbillig bei Ebay) und ein paar ET200 raten (auch recht günstig). Die Profibusanbindung ist nicht das Problem und du hast Deine externen Sachen. Falls es wirklich nichts für den MPI-Bus gibt, dann frage doch mal bei Suche/Biete. Es haben bestimmt einige von den Jungs hier noch was im Keller, was nicht mehr unbedingt gebraucht wird.

    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  3. #3
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Ja, ich meinte damit dezentral.

    Spottbillig ist ganzschön relativ.

    Das mit dem Suchen/Bieten ist ne gute Idee, da werde ich es noch versuchen.
    Ich muß noch schauen, welche Lösung die günstigste für mein Problem ist.

    Danke für Deine Hilfe.

    Gruß Jan

  4. #4
    Registriert seit
    04.10.2008
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    98
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann sein dass ich mich täusche aber ich denke es ist so dass man am MPI Bus keine zentrale Peripherie anbinden kann. Was aber soviel ich weiss geht ist dass man die MPI Schnittstelle, bei manchen CPUs, auf Profibus umstellen kann. Ich glaub aber das war bei einer CPU 4XX

  5. #5
    Registriert seit
    23.10.2004
    Ort
    zu Hause
    Beiträge
    1.041
    Danke
    370
    Erhielt 406 Danke für 274 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jan Beitrag anzeigen
    Spottbillig ist ganzschön relativ.

    Ich habe auch so eine alte CPU hier bei mir. Dazu habe ich mir einen CP für 70€ (erste Baureihe) und ein paar alte ET200Bs ersteigert. Man muss auch ein wenig Glück und Geduld haben, um in der Bucht was zu ergattern. Im Endeffekt bin ich damit weit günstiger weggekommen, als wenn ich mir die (zentralen) SM-Baugruppen zugelegt hätte. Einfach mal versuchen...

    Viel Glück!

    Gruß,

    dia
    Diese Signatur enthält Inhalte von WTF und ist in Deinem Land nicht verfügbar!

  6. #6
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Uwe16 Beitrag anzeigen
    Kann sein dass ich mich täusche aber ich denke es ist so dass man am MPI Bus keine zentrale Peripherie anbinden kann. Was aber soviel ich weiss geht ist dass man die MPI Schnittstelle, bei manchen CPUs, auf Profibus umstellen kann. Ich glaub aber das war bei einer CPU 4XX
    Hallo Uwe.

    die CPU`s müssen ein xxx-dp oder halt xxx-2DP haben.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  7. #7
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Über MPI kann keine Peripherie (DP-Slaves) angebunden werden. Dies sieht das das Protokoll und das Timing hier definitiv nicht vor.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  8. #8
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    einzigste möglichkeit über mpi sehe ich so: eine alte 312er als mpi slave nehmen, aber entfernung sind nur 50m und die geschwindigkeit hält sich auch in grenzen, eine alte 312er müsstest du mit etwas glück für 60€ bei ebay ersteigern können.
    na einen hab ich noch: s7-200, die cpu's kannste auch noch ansteuern, bloss ob das günstiger kommt.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  9. #9
    Jan ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.01.2009
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    813
    Danke
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Eine zusätzliche CPU wollte ich mir nicht holen, weil ich schon zwei 313 habe. S7-200 möchte ich nicht extra kaufen. Habe das Problem, daß ich eine S7 DO 32 120 VAC habe und diese so nicht nutzen kann. Ich brauche aber die Ausgänge. Habe heute schon überlegt, ob es evt. Sinn macht die CPUs und die Ein- und Ausgangskarten zu verkaufen und z.B. eine 315-2DP o. ä. zu kaufen und dann die EAs über Profibus mit WAGO (dezentrale Peripherie) zu realisieren, dann würde sich auch mein Problem mit dem zu kleinem Speicher erübrigen, da ich sehr viele große DBs programmieren muss.
    Unterm Strich soll alles möglichst wenig kosten.
    Habe auch schon überlegt auf der Hannovermesse 2009 mal mit den Leuten von WAGO und Siemens zu reden, ob man da so die eine oder andere Hardwarekomponente bekommen kann.

  10. #10
    Registriert seit
    26.12.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    12
    Danke
    10
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn du schon 2Stck. 313-er CPU´s hast und du dezentrale Peheripherie benötigst, versuchs doch mal über MPI und globalem Datenaustausch, oder hab ich die Problemstellung komplett mißverstanden?

Ähnliche Themen

  1. box-pc über scalance s602 ins externe netzwerk
    Von volker im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.04.2017, 08:29
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:12
  3. SIMOREG über PROFIBUS an S7 anbinden
    Von Kunstblume01 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 09:43