    Hallo zusammen,

    habe folgenden Sachverhalt zu lösen:

    In unserer Fertigung sind für jedes Produkt Kenndaten zur Fertigung auf einem SQL-Server abgelegt.

    Wir haben jetzt eine neue Anlage dazu bekommen, die eine S7-CPU in einem SIEMENS IndustriePC (Microbox) besitzt, über welche die Anlage gesteuert wird. Die Microbox besitzt eine Profibusschnittstelle, zwei Ethernet-Anschlüsse (TCP/IP-Protokoll vorhanden) und ihre Betriebssystemoberfläche ist Windows XP.

    Beim Anlegen von Spannung an die Microbox fährt also eine ganz normale Windowsoberfläche hoch und die CPU lädt sich dann direkt nach Start...die Ein- und Ausgänge der CPU werden über eine ET200 Baugruppe dargestellt, die über Profibus angeschlossen ist.

    Ich soll jetzt eine Verbindung zwischen dem SQL-Server und der S7-CPU herstellen, um Kenndaten zur Fertigung auszulesen, die LEIDER nicht mehr aus den Datenbausteinen der S7-CPU gelesen werden sollen, sondern zentral verwaltet werden sollen.

    Habe noch nie etwas mit einem SQL-Server zu tun gehabt und weiß nicht, wie ich eine Kommunikation zwischen S7-CPU und dem SQL-Server aufbauen kann.

    Um die S7-CPU mit der Windowsoberfläche kommunizieren zu lassen, muss ich den OPC-Server benutzen, oder? Könnt ihr mir Beispiele bzw. Links zu Beispielen aufzeigen, wie man eine solche Kommunikation (Austausch von Bytes?) herstellen kann.

    Wie sieht dann die weiter Verbindung des OPC-Servers zum SQL-Server aus? Wie kann man sich das Vorstellen? Was braucht man alles für Software dafür und wie kann man das einstellen bzw. projektieren?

    Bitte helft mir.

    MfG Aurel
    Reply With Quote Reply With Quote Daten aus SQL-Server mit SIMATIC S7 auslesen  

  2. #2
    Join Date
    02.08.2006
    Posts
    189
    Danke
    11
    Erhielt 32 Danke für 19 Beiträge

    Default

    Schau mal hier da gab es schonmal so ein Thema

    http://www.spsforum.com/showthread.php?t=11250

    Ist eigentlich eine sehr einfache Geschichte das ganze

    Wenn du Flexible dazwischen einsetzt habe ich da noch ein FAQ welches ich noch in den Lesezeichen hatte.
    Da geht das ganze über ein Script.
    FAQ 26283062
    Last edited by Garog; 13.02.2009 at 11:10.

  3. #3
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    Danke
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge

    Default

    Es braucht nicht zwingend einen OPC-Server, es genügt auch eine Kommunikationsbibliothek wie libnodave oder unser ACCON-AGLink. Es benötigt aber immer eine Applikation, die die Daten von der SPS liest und in eine SQL-Datenbank schreibt.
    Um welchen SQL-Server handelt es sich? Wie ist die SQL-Datenbank aufgebaut? Wie sollen die Daten den einzelnen Feldern zugeordnet werden? Oder soll der DB als Binärhaufen archiviert werden? Wann und wie soll das abspeichern getriggert werden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  4. #4
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    6,012
    Danke
    497
    Erhielt 1,114 Danke für 871 Beiträge

    Default

    Das mit dem VBS Skript finde ich ein bisschen gefährlich.
    Ich bin gerade zurück von ein Job in Japan, wo ich auch mit ein SQL Datenbank Daten austauschen musste.
    Zuerst habe ich es mittels VBS gelöst. Es wahr sehr erfolgreich, ganze 99.99% stabil. Leider scheiterte das Skript jeder 10-20 Tage. Es gab Skript-überlauf fehler, ohne das es ordentliche fehlermeldungen erscheinte. Dies obwohl ich es mit das Err Objekt programmiert hatte.
    Meine Kunde konnte dies nicht akzeptieren.

    Letzendlich habe ich FactorySQL von www.inductiveautomation.com eingesetzt. Bis jetzt lauft es ohne Probleme.
    Ich kann diese Produkt empfehlen. Es kostet 2000 USD für ein lizenz ohne Tags-einschränkungen.
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Rainer Hönle View Post
    Es braucht nicht zwingend einen OPC-Server, es genügt auch eine Kommunikationsbibliothek wie libnodave oder unser ACCON-AGLink. Es benötigt aber immer eine Applikation, die die Daten von der SPS liest und in eine SQL-Datenbank schreibt.
    Um welchen SQL-Server handelt es sich? Wie ist die SQL-Datenbank aufgebaut? Wie sollen die Daten den einzelnen Feldern zugeordnet werden? Oder soll der DB als Binärhaufen archiviert werden? Wann und wie soll das abspeichern getriggert werden?
    falsche richtung rainer. von der datenbank in die cpu und aglink läuft wohl nicht auf der cpu ... aber der trigger ist ein gutes stichwort - also eine anwendung mit z.b. aglink, die auf einen trigger von der cpu wartet und dann die daten aus der datenbank in die cpu schreibt ... direktes lesen mit der cpu aus irgendeiner applikation dürfte mangels kommunikationsbibliothek in der CPU wohl nicht zu realisieren sein - lass mich hier aber gern vom gegenteil überzeugen
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    Danke
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    falsche richtung rainer. von der datenbank in die cpu und aglink läuft wohl nicht auf der cpu ... aber der trigger ist ein gutes stichwort - also eine anwendung mit z.b. aglink, die auf einen trigger von der cpu wartet und dann die daten aus der datenbank in die cpu schreibt ... direktes lesen mit der cpu aus irgendeiner applikation dürfte mangels kommunikationsbibliothek in der CPU wohl nicht zu realisieren sein - lass mich hier aber gern vom gegenteil überzeugen
    Ob falsche Richtung weiss ich nicht. Es ist ein PC mit Windows XP vorhanden auf dem irgendein SQL-Server läuft. Die SPS (ich gehe von einer Soft-SPS aus) läuft ebenfalls auf diesem PC. Jetzt sollen produktionsrelevante Daten der SPS mit dem SQL-Server archiviert werden. Soweit jetzt einmal das, was ich vermute. Das Schreiben direkt aus der SPS in eine SQL-Datenbank ist nicht möglich. Was bleibt sonst noch? Eine reine TCP-Verbindung über die dann irgendwelche Daten geschickt werden die dann im SQL-Server landen. OK, auch hierfür benötige ich eine Applikation, denn von alleine wird das nichts. Somit kann ich doch gleich die Daten (oder zuerst einen Trigger) abfragen und dann archvieren. Diese Lösung ist gängig und oft im Einsatz. Wenn die SPS alles steuern soll, alos komplett ohne Polling, dann bietet ACCON-AGLink dafür BReceive an. Die SPS schickt die Daten mittels BSend und der PC kann diese dann verarbeiten, archvieren, ....
    Aber die Erläuterung von aurel ist nicht ganz eindeutig. Deshalb auch meine Spekulationen.

    Nachtrag nach nochmaligem Lesen: SPS fordert mittels BSend die gewünschten Daten an, der PC liest diese aus der Datenbank schreibt diese dann in die SPS (BSend, direktes Schreiben, ....)
    Last edited by Rainer Hönle; 13.02.2009 at 18:07. Reason: Zu unaufmerksam gelesen, deshalb Nachtrag
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  7. #7
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Dresden
    Posts
    9,882
    Danke
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Rainer Hönle View Post
    Ob falsche Richtung weiss ich nicht. Es ist ein PC mit Windows XP vorhanden auf dem irgendein SQL-Server läuft. Die SPS (ich gehe von einer Soft-SPS aus) läuft ebenfalls auf diesem PC. Jetzt sollen produktionsrelevante Daten der SPS mit dem SQL-Server archiviert werden. Soweit jetzt einmal das, was ich vermute.
    also ich verstehe es so, dass die rezeptdaten aus der datenbank in die steuerung sollen. keine archivierung - vielleicht könnte man es mit dearchivierung beschreiben.

    der nachtrag trifft es da schon eher:

    Quote Originally Posted by Rainer Hönle View Post
    Nachtrag nach nochmaligem Lesen: SPS fordert mittels BSend die gewünschten Daten an, der PC liest diese aus der Datenbank schreibt diese dann in die SPS (BSend, direktes Schreiben, ....)
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

Similar Threads

  1. Step 7 Daten mit PC aus S7 1200 auslesen
    By hevi in forum Simatic
    Replies: 16
    Last Post: 11.08.2015, 16:00
  2. Daten aus SPS auslesen mit Softnet 8.0
    By Skibus in forum Simatic
    Replies: 16
    Last Post: 23.03.2012, 14:05
  3. Replies: 0
    Last Post: 22.02.2011, 17:27
  4. Daten in SQL-Datenbank auf Server schreiben
    By ronnie.b in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 20.01.2007, 15:15
  5. Daten aus OPC Server auslesen mittels VB6
    By Anonymous in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 25
    Last Post: 18.03.2006, 11:52

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •