CPU 314 IFM und FB7 CP341

S7_Mich

Level-2
Beiträge
214
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine Frage zum CP341 6ES7341-1AH01. Es gibt auf der siemens seite das Parametriertool in der Version 5.1 SP10. Der CP wird mit einer CPU 314 IFM 6ES7314-5AE03-0AB0 betrieben. Wenn ich jetzt die neuen Bausteine FB7 und FB8 auf die CPU laden möchte, geht die CPU in stop. Der Diagnosepuffer meldet "unbekannter Befehl im FB7". FB7 in der Version 3.1 und FB8 V3.2.

Die CPU 314 IFM hat noch die Firmware 1.2.0 drauf. Es gibt zwar laut Siemens eine Firmware V1.2.1, jedoch wird diese nicht per download angeboten. Hat jemand von euch zufällig die Firmware zur Hand?

Hat jemand von euch einen Tipp?

Gruß
Michael
 
Sieh mal nach, ob du in der Bibliothek auch den FB107 und den FB108 findest. Der FB 107 heißt bei mir "P_RCV_RK_OLD". Hat vielleicht einen Grund, daß die alten FB mitgeliefert werden? Einen Versuch ist es ja allemal wert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe noch die alten fb7 und fb8 eines alten s7 projekts. da wir nun schwierigkeiten mit dem telegrammverkehr haben, wollte ich die aktuellen fb7 und fb8 testen, ob sich der fehler damit beheben läßt. aber anscheinend sind diese für die cpu 314ifm zu neu. deshalb wollte ich wissen, ob diese bausteine mit einem firmwareupdate laufen würden?

gibts denn eigentlich eine möglichkeit den puffer des cp341 6es7341-1ah01 abzufragen, wieviele telegramme aktuell im puffer abgelegt sind? in dem instanzdatenbaustein finde ich leider keinen hinweis darauf!

es gibt zwar eine aktuellere firmware datei für diese cpu aber leider gibts die nicht zum downloaden auf der siemens seite. hat die von euch jemand zufällig rumliegen?
es handelt sich um die firmwareversion 1.2.1. es ist momentan die versin 1.2.0 auf der cpu drauf! aber ob dann die aktuellen fb7 und fb8 laufen, weiß ich natürlich nicht. es ist nur eine vermutung.

gruß
michael
 