Thema: Adressbereiche in CPU317 2-DP

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann mir bitte jemand erklären wie ich die Adressverteilung verstehen soll Wenn bei den Leistungsdaten der CPU steht :
    Prozeßabbild : 8192Byte
    Prozeßabbild Ein-Ausgaänge : 256Byte

    Wie weit darf ich die Eingagnsadressen auf meinem Profibusslave vergeben ....???


    MFG
    Patrick
    Zitieren Zitieren Gelöst: Adressbereiche in CPU317 2-DP  

  2. "Danke für deine Antwort jetzt haben sich meine Vermutungen bestätigt"


  3. #2
    Registriert seit
    16.12.2004
    Ort
    Schleswig-Holstein
    Beiträge
    400
    Danke
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Ich glaube das hast Du falsch gelesen - 8kB ist die die Größe des gesamten Peripherieadressbereichs, wovon jeweils 256 Byte für das Prozessabbild benutzt werden können. Das heißt, Du kannst jeweils 2048 digitale Ein- und Ausgänge über E0.0 bis E255.7 und A0.0 bis A 255.7 ansprechen. Wenn Du mehr digitale Signale brauchst, dann müssen diese wortweise (glaube ich, vielleicht geht's auch byteweise) über PEW256 und PAW256 aufwärts ansprechen und die einzelne Bits entweder auseinanderpflücken oder zusammensetzen wie benötigt. Für das Einlesen und Ausgeben solcher Signale mußt Du auch selber sorgen, weil nur das PAB wird automatisch eingelesen und ausgegeben vor, bzw. nach Ablauf der Zyklus.

    Die analoge Ein- und Ausgänge werden grundsätzlich über PEW und PAW angesprochen und werden im Prozessabbild nicht berücksichtigt.

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für deine Antwort jetzt haben sich meine Vermutungen bestätigt
    Zitieren Zitieren Adressbereiche in CPU317 2-DP  

Ähnliche Themen

  1. Adressbereiche Profibus Simatic
    Von mdosch im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 11:55
  2. Zentralbaugruppe CPU317-2 PN/DP
    Von Blackforest im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 12:15
  3. Verkaufe CPU317-2DP
    Von dirknico im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 06:57
  4. Biete CPU317-2DP
    Von dirknico im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 11:56
  5. Adressbereiche FM350-2
    Von ralfm im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 09:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •