Scl problem

Hallo,
Das K von der FOR Schleife wird nicht verwendet, ist das ok?
Das hatte ich übersehen. Du mußt dann in der Schleife für den Index natürlich auch das k verwenden - also so :
Code:
IF I[COLOR=red] >=[/COLOR] 5 THEN
   Messwertsumme := 0;
   FOR K := 1 TO 5 DO
[COLOR=purple]      Messwertsumme := Messwertsumme + Mittelwert[K] ;
[/COLOR]   END_FOR; 
[COLOR=red]   5min_Mittelwert := Messwertsumme / 5.0 ;
[/COLOR]   I := 0
END_IF;

Ich glaube hier stimmt noch etwas nicht. Ich möchte ja jede Minute einen Mittelwert über die letzten 5 Minuten !?
Und was ist jetzt daran falsch ? Diese Funktion ist von deinem externen Trigger abhängig ... der sollte dann natürlich auch jede Minute kommen ... :rolleyes:

Gruß
Larry
 