    Hallo,
    Da ich es immernoch nich geschafft habe eine Kommunikation zwischen SENTRON und ET200S hoffe ich dass mir jemand von euch weiterhelfen kann.
    Ich habe wie schon beschrieben eine ET200S und eine SENTRON PAC3200 und möchte eine Kommunikation herstellen. Da die Kommunikation über Profinet geht brauche ich einen Modbus TCP Treiber:
    http://support.automation.siemens.co...odeid=40119030
    Pdf dazu:
    http://support.automation.siemens.co...odeid=40119023
    Diesen Treiber habe ich bereits zu meinem Projekt hinzugefügt. Mein Problem ist dass ich nich genau weiß wie ich diesen Treiber Parametrieren muss. Ich hab mir die Pdf zum Treiber und die Hilfen zu den Bausteinen schon x male durchgelesen aber habs nich hinbekommen weil mir einige Parameter nix sagen und ich nich weiß welche ich ändern muss.
    Würd mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen kann
    Zitieren Zitieren Modbus TCP Kommunikation von SENTRON PAC3200  

  2. #2
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Probier mal bitte :
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  3. Folgende 19 Benutzer sagen Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:

    Afromann (31.03.2015),alex_remraf (18.01.2016),Burkhard (04.04.2014),de vliegende hollander (05.01.2015),gravieren (28.12.2014),JaZs (28.02.2012),Markus (28.12.2014),martin2 (09.03.2016),mordecai (14.08.2012),Onkel Dagobert (05.03.2014),pylades (29.12.2014),raven79 (19.04.2017),RONIN (06.11.2014),Smoerebrot (09.05.2016),thomass5 (13.10.2016),Torbino (10.04.2017),Triker-Ralf (10.02.2015),vollmi (28.12.2014),wupper-sps (31.03.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    01.06.2008
    Beiträge
    16
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Lars,

    habe deine Bausteine zum PAC3200 eingebunden. Habe jedoch noch einige Fragen.

    Mit dem Merker 10.0 wird eine Verbindung hergestellt? Und M10.1 ist ein Art Statusbit?

    Wie können in diesem Fall die Energiezähler resetet werden? Sonst erfolgt dies über das Setzen von Bit 1 hier Auftrag_1.

    Gruß Marcus

  5. #4
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Mit steigender Flanke am Eingang Connect wird die Verbindung aufgebaut, mit fallender abgebaut. Der Ausgang Connected ist ein Statusbit, ja.
    Energiezähler resetten ist nicht drin, dazu müsste das Kommandotelegramm angepasst werden.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:

    Marcus (22.02.2011)

  7. #5
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Hi

    Hat noch jemand zu den Links von oben das PDF? Bei Siemens scheint das nicht mehr zur Verfügung zu stehen (klar die wollen open TCP verkaufen)

  8. #6
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Ne, oder ? Haben die das echt wieder rausgeholt ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  9. #7
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Ne, oder ? Haben die das echt wieder rausgeholt ?
    Oh hab die PDF noch im Cache gefunden ^^

    Scheint aber so als hätten die die PAC over TCP Treiber nicht mehr im Angebot. Heisst also man muss sich die OpenModbus Treiber dazu kaufen.

  10. #8
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lars Weiß Beitrag anzeigen
    Probier mal bitte :
    Hier ist ein Fehler drin: (Vorher hatte ich für die Slave-Adresse 0 drin stehen)

    Code:
    (*********************************************************)    (*  Build the ModbusTCP Request                          *)
    (*********************************************************)  
    
    
      KOMTEL : STRUCT     
        HEADER_TI  : WORD := 0;
        HEADER_PI  : WORD := 0;
        HEADER_LFL : BYTE := 0;
        HEADER_HFL : BYTE := 6;  
        SLAVE : BYTE := 1; // Standart Slave-Adresse Sentron
        FUNCTIONCODE : BYTE := 3;
        STARTREG : INT := 1;
        NOOFREGS : INT := 120;
    END_STRUCT;
         
    END_VAR
    
    
    BEGIN
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  11. #9
    Registriert seit
    22.03.2012
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    28
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Wo in dem Baustein trage ich die IP des PAC3200 ein ?

  12. #10
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die IPs werden im Config DB eingetragen. Ist ja nicht nur für einen PAC.

    mfG René

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    mordecai (01.04.2014)

Ähnliche Themen

  1. TCP Kommunikation PAC3200 mit S7 315-2PN
    Von Guschdl im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.05.2014, 12:36
  2. Sentron PAC3200 Firmwareupdate
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 09:00
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:47
  4. MODBUS/TCP und S7 Kommunikation
    Von Lars Weiß im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 14:03
  5. Modbus Kommunikation
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 21:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •