    Hallo,
    ich schreibe gerade an einem Programm, in dem das gleiche Unterprogramm an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Variablen aufgerufen wird. In dem Unterprogramm ist ein Timer, der ja bei jedem Aufruf aus dem Hauptprogramm eine andere Bezeichnung erhalten muß (zB. T37, T38, ...), ich kann ja nicht den gleichen Timer an verschiedenen Stellen zu unterschiedlichen Bedingungen starten.
    Wie wird das in der Lokalen Variablentabelle vermerkt? Ein Timer ist vom Datentyp WORD, aber irgendwie will das nicht funktionieren, es gibt immer einen Fehler. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
    Zitieren Zitieren Timer in Unterprogrammen S7-200  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Hi

    bei der S7 200 kann man keine Timer im Lokaldatenbereich deklarieren.
    Das heißt für Funktionsbausteine die man öfters benutzen will muß man sich etwas anderes einfallen lassen.
    Du könntest Dir einen Timer selber basteln mit einem Taktmerker zB SM0.5.
    Und nicht vergessen mehr als 16 Variablen geht auch nicht im Lokaldatenbereich.


    Mfg

    Christian

  3. #3
    andre ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.10.2003
    Beiträge
    265
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Christian,
    danke für Deine Antwort. Das mit den 16 Variablen war mir ja klar aber ich werde dann auf Unterprogramme verzichten und alles ins Hauptprogramm schreiben. Es wär nur übersichtlicher gewesen, einfach Unterprogramm aufrufen, mit den passenden Variablen beschalten und fertig. Leider!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 23:27
  2. CoDeSys 2.3 Variablen Sprung zwischen Unterprogrammen
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 21:16
  3. S200 Probleme mit Unterprogrammen
    Von B4D_Dr1ft im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 13:45
  4. S7-200 Zeiten und Timer in Unterprogrammen
    Von eifelolli im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 13:08
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 07:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •