    Servus, eine Frage. Ich bin vom Suchen schon ganz wirr. Wie bekomme ich einen übergeordneten PC, also OPC Server in meinem S7 Programm in die HW Konfiguration bzw. Netpro
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren OPC Server in HW Konfig  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    In den STEP7 Projekt wo es schon ein S7 Steuerung gibt, ein "SIMATIC PC Station" einfügen.
    Dann in diese PC Station, ein "OPC Server" einfügen, und Hardware nach wahl (CP5621, CP1612, "IE Algemein", ..).
    Eigenschaften von den Hardware öffnen, und an den gewünschte Netz anhängen (Profibus oder Ethernet). Eigenschaften wie Profibus adresse oder IP adresse spezifizieren.
    NetPro öffnen. Den OPC Server in den PC Station markieren, und ein Verbindung einfügen. Der S7 Station als Verbindungspartner spezifisieren. Dann von NetPro muss den Verbindung in beide Stationen geladen werden (S7 und PC Station).
    Fertig !
    Jesper M. Pedersen

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    Servernexus (17.11.2011)

  4. #3
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Ort
    im gelobten Land Bayern
    Beiträge
    213
    Danke
    35
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Muss ich auch einen CP einfügen wenn sowieso eine 3152DP/PN habe?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!

  5. #4
    Registriert seit
    22.01.2010
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    33
    Danke
    2
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Wie Jesper schrieb, muss die erwähnte "Hardware nach wahl (CP5621, CP1612, "IE Algemein", ..)" in die PC-Station gesteckt werden, um STEP 7 mitzuteilen, über welche Kommunikationshardware Dein Rechner mit der SPS spricht. Was Du in den sogenannten projektierten Betrieb schaltest, hängt davon ab, über welches Netz Du verbinden willst (PROFIBUS oder Ethernet). Ohne Hardware geht es nicht.

    Viele Grüße,
    Jens
    GWT-TUD GmbH
    www.autospy.de

  6. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Für eine Verbindung über eine 'normalen' PC Netzwerkadapter (also keiner Siemens CP) genügt es mit die "IE Algemein".
    Jesper M. Pedersen

  7. #6
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Ort
    im gelobten Land Bayern
    Beiträge
    213
    Danke
    35
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Erst mal danke,
    ich uss das Theme noch mal aufgreifen.
    Wies aussieht habe ich nun eine OPC Verbindung von meinem Laptop zur 315 2 DP/PN (Simatic Net installiert).
    Wie schreibe ich oder verändere ich nun Daten in meinem DB auf der Steuerung?
    sorry bin auf diesem Gebiet absoluter Leie. Weis jemand Rat oder nen Link?
    Danke
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!

  8. #7
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Musst du selber ein OPC Client Anwendersoftware machen ?
    Oder hast du schon irgendiener OPC Client software (SCADA, DatenBank, Visu, ...) ?
    Jesper M. Pedersen

  9. #8
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Ort
    im gelobten Land Bayern
    Beiträge
    213
    Danke
    35
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Musst du selber ein OPC Client Anwendersoftware machen ?
    Oder hast du schon irgendiener OPC Client software (SCADA, DatenBank, Visu, ...) ?
    Ich habe garnichts. Mein Problem ist, dass ich bald einen Testlauf mit einer externe Firma, die den Leitrechner programmiert habe aber vorher das ganze Testen soll. Sprich ausprobieren ob ich einen DB aus der CPU lesen und einen anderen beschreiben kann.
    Im OPScout kann ich lesen, dass der OPC Server läuft nur weis ich nicht ob ich nun wirklich verbindung zu meiner CPU habe. Die LED auf der CPU für die Ethernetverbindung blinken grün/orange
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!

  10. #9
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Dann kannst du ein OPC Test Client verwenden.
    Mit Simatic Net wird den "OPC Scout" installiert. Damit kannst du den Verbindung testen, und Variabeln lesen und schreiben.
    Jesper M. Pedersen

  11. #10
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2008
    Ort
    im gelobten Land Bayern
    Beiträge
    213
    Danke
    35
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Dann kannst du ein OPC Test Client verwenden.
    Mit Simatic Net wird den "OPC Scout" installiert. Damit kannst du den Verbindung testen, und Variabeln lesen und schreiben.
    versuche ich gerade werde aber nicht schlau wie ich da schreiben soll. Gibts da ein Beispielprojekt?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!

Ähnliche Themen

  1. Fehlende GSD-Nr. in HW-Konfig.
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 10:16
  2. HW Konfig
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 16:08
  3. HW Konfig ----> drucken
    Von simon.s im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 16:04
  4. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
  5. S7 414-2DP und Movimot HW-Konfig
    Von larsibaby2000 im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 17:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •