Hallo

Ich habe mal eine Frage zur Logo.
Da ich auf 24DI/16DO beschränkt aber mehr brauche, möchte ich gerne 3 Logos miteinander vernetzen.
Geht das überhaupt das ichda einen Switch dazwischen hänge oder kann ich nur eine 1zu1 Verbindung mit 2 Logos realisieren?

Gruß
 
bei der 7er und nur bei der, kannst du mehrere (ich glaube bis zu 7) über Eathernet vernetzen, also mit Switch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Danke so weit.
Eine Frage bzgl. I/O hab ich noch.
In der Doku steht das ich max. 16 DO verwenden kann.
Nehme ich das Grundmodul (4DO) mit 2 Erweiterungsmodulen DM16 komme ich auf 20 DO.
Kann ich dann trotzdem nur 16 DO verwenden?

Gruß
 
Kann ich dann trotzdem nur 16 DO verwenden?

Eindeutig JA!

Die LOGO 0BA7 kann nur 16 DO und 24 DI (siehe Unten).

Code:
Bekannte Blöcke:
Konstanten/Klemmen: Eingang,Netzwerkeingang,Analoger Netzwerkeingang,Cursortaste,LOGO! TD-Funktionstaste,Schieberegisterbit,Analogeingang,Ausgang,Analogausgang,Offene Klemme,Data Log,Netzwerkausgang,Analoger Netzwerkausgang,Merker,Analoger Merker,Zustand 1 (high),Zustand 0 (low)
Grundfunktionen: AND,AND (Flanke),NAND,NAND (Flanke),OR,NOR,XOR,NOT
Sonderfunktionen: Einschaltverzögerung,Ausschaltverzögerung,Ein-/Ausschaltverzögerung,Analogverstärker,Analogwertüberwachung,Schieberegister,PI-Regler,Analog-MUX,Analogrampe,Arithmetische Anweisung,Fehlererkennung Arithmetische Anweisung,PWM,Astronomische Uhr,Analogfilter,Mittelwert,Max/Min,Stoppuhr,Speichernde Einschaltverzögerung,Selbsthalterelais,Stromstoßrelais,Wischrelais/Impulsausgabe,Wischrelais, flankengetriggert,Wochenschaltuhr,Jahresschaltuhr,Vor-/Rückwärtszähler,Betriebsstundenzähler,Impulsgeber,Zufallsgenerator,Schwellwertschalter,Analoger Schwellwertschalter,Analoger Differenz-Schwellwertschalter,Analogkomparator,Treppenlichtschalter,Komfortschalter,Meldetext,Softwareschalter
Maximale Resourcen:
Funktionsblöcke               400
REM                           250
Digitaleingänge               24
Digitalausgänge               16
Merker                        27
Analogeingänge                8
Textbox                       50
Textinhalt                    50
Analogausgänge                2
Programmzeilenspeicher        8000
Blocknamen                    100
Analoge Merker                16
Cursortasten                  4
Schieberegister               4
Schieberegisterbits           32
Offene Klemme                 64
LOGO! TD-Funktionstasten      4
Netzwerkeingänge              64
Analoge Netzwerkeingänge      32
UDF-Typen                     16
UDF-Instanzen                 64
Data Log                      1
Netzwerkausgänge              64
Analoge Netzwerkausgänge      16
Analogfilter                  8
Zeichensatz:
ISO8859_1,ISO8859_5,ISO8859_9,ISO8859_16,GBK,SJIS
 
Zurück