Sonstiges D435 Demokoffer: SINAMICS_Integrated online nicht konsistent

Potte1604

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich verzweifle momentan an einem Demokoffer aus dem Hause Siemens. Es ist schon ein etwas älteres Modell
SW-Stand D435: V4.0
SW-Stand SINAMICS S120: V2.4
SW-Stand PG: SIMOTION SCOUT: V4.0.0.2

Meine Frage ist nun dahingehend, dass ich stets folgende Information in der Ausgabe vom Zielsystem erhalte: "Folgende Geräte sind online nicht konsistent: SINAMICS_integrated", obwohl der Download der Daten reibungslos funktioniert

Dabei zeigt mir die Konsistenzprüfung der D435 keinerlei Fehler an. Bei der SINAMICS_Integrated selber kann ich keine Konsistenzprüfung vornehmen.

Wie kann ich mir Zugang zu mehr Informationen über eine fehlerhafte Konfiguration verschaffen?


Ich habe mich nun schon etwas weiter durch den Leitfaden gekämpft und nun versucht, Achsen einzufügen. Auch die Verknüpfung mit den Antrieben und Gebern funktionierte einwandfrei. Möchte ich allerdings die ROTE Achse nun verfahren (Lage- oder Drehzahlgeregelt), passiert genau gar nichts. Die Achse bleibt stehen und nach geraumer Zeit meldet mir die Steuerung ein Überschreiten des dynamischen Schleppabstandes (was ja auch logisch ist!!).
Nun habe ich nach langem Suchen festgestellt, dass ich bei der roten Achse keine Reglerfreigabe bekomme. Wie kann ich das Problem beheben? Die interne Kommunikation erfolgt über das SIEMENS Telegramm 105, PZD-10/10.

Vielleicht resultiert das zweite Problem ja schon aus dem ersten?

Ich hoffe ihr könnt mir Tipps geben, die zur Lösung der Probleme beitragen.

MfG
 
Hallo,

um eine vollständige Konsistenz zu bekommen musst du nach dem Download ein Upload durchführen.
Beim Download werden einige Parameter berechnet dadurch ändern sich die Werte und führen zu eine Inkonsistenz, erkennbar ist dies durch 2 kleine rote Flags an den Geräten im Scout.
Eine Objektinkonsistenz liegt dann vor wenn die Kopplungen nicht Grün/grün sondern rot/grün sind.

Die rote Achse ist die obere mit dem SMI Motor, richtig?
Hast du darauf geachtet das Einspeisebereitsignal korrekt zu belegen?
Da der Demokoffer über eine SLM verfügt muss dein Einspeise Bereit Signal am Antrieb (p864) entweder auf 1 gesetzt werden oder auf einen Digitaleingang der das Signal liefert, das
kommt darauf an wie der Demokoffer verkabelt ist.
Einfach auch mal den Parameter r46 /(Fehlende Freigaben=) kontrollieren was genau für eine Freigabe fehlt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich danke dir vielmals! Heute hab ich es endlich geschafft, dass meine beiden Achsen im Gleichlauf waren! Das gibt nen Doppeldaumen!

Die Information war trotz Upload immernoch vorhanden. mmhhh..

Genauso ist es - es ist ein SMI-Motor. Ich hab noch einmal alles gecheckt und die Einspeisung erneut zugewiesen - dann hat es erstaunlicherweise auch funktioniert. ;) Manchmal hab ich das Gefühl, dass ich der Steuerung einiges dreimal sagen muss. Warum auch immer - vielleicht tu' ich mich da auch ein bisschen schwer!

Gruß Matthias
 
Zuletzt bearbeitet: