TIA TIA (V11) auf VMWare - Etherneteinstellungen..??

StefanK

Level-1
Beiträge
178
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,ich habe
Tia Portal V11 auf einer VMWare installiert. Host: W7, Guest: XP.

Nun habe ich eine fabrikneue CPU 1212C mit Ethernet, meine erste 1200 und zum ersten mal Tia Portal.

Unter erreichbare Teilnehmer bekomme ich die CPU nicht angezeigt. Ich denke, ich habe noch nicht die richtigen Einstellungen im Guest, Host, in der VM gefunden...

Hat jemand einen Tip?

Gruß
Danke
 
Hallo,

steht dein Netzwerk Adapter auf Bridged?

Habe bei mir zusätzlich die Option: replicate physical Network Connection state aktiviert und hatte bis jetzt keine Probleme.
 
Bei NAT mit DHCP ist ein WAGO - Koppler im gleichen Netz erreichbar...

Netz ist wie folgt aufgebaut:

PC --- SWITCH ---CPU1212
---750-342

Mit BRIDGED geht hier gar nichts...
 
Hi,

kann der Switch die DCP Requests weitergeben oder blockt der?
Wir etwas gefunden wenn du die CPU direct an den PC anschließt anstatt über den Switch?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe zwei Netzwerkkarten: die interne meines Notebooks und eine PC Card Express Netzwerkkarte.
Auf meinen Notebook läuft Win 7 64bit, im Gast Win XP 32bit.
Im Gast sind auch beide Netzwerkkarten virtualisiert.

Mit der internen Karte gehe ich ins Werksnetz/Internet: Modus NAT und DHCP im Gast

Mit einer PC Card Express Netzwerkkarte gehe ich auf die Steuerung:
Auf den Host eine feste IP (192.168.0.200 mit 255.255.255.0).
Modus in der VM-Ware ist Bridged
Im Gast auch eine feste IP (192.168.0.200 mit 255.255.255.0). (Oder 192.168.0.201, falls Windows meckert)
In TIAP muss man nun nur noch die richtige der beiden die richtige Netzwerkkarte verwenden.

Bild1.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Schau mal im Status des virtuellen LAN Adapters, der steht vermutlich auf Gbit.

VM > Geräte-Manger > Ethernet Karte > Erweitert > Speed & Duplex von Auto Negotiation auf 100MBit Full Duplex stellen.
Hat bei mir geholfen.
 
Hallo und vielen Dank für eure Vorschläge.

@ChristophD: der Switch kann's. Habe TIA auf meinen Host (Win7) installiert (wollte eigentlich jegliche BigS - Software von ihm fernhalten), und läuft.

@miami, @Pipboy: mit euren Einstellungen hat's hingehauen.
 
Zurück
Oben