Moin,

das Teil hat ja mehrere Ethernet Schnittstellen ... Die beiden Profinet sind in Beschlag, mit einiges an Teilnehmern dran

Muss jetzt noch ne COM zu nem MFR aufbauen und würde gerne über die andere Ethernet Schnittstelle ne offene COM aufbauen.
Im Stationsmanager hab ich mal nen Haken gemacht ...

Geht das überhaupt oder ist die nur für Windows, etc ... Kann die SPS überhaupt drauf zugreifen ? Falls ja, kennt jemand die Device ID ?

Gruß
Christian
 
Die SPS kann da nicht drauf zugreifen. Zumindest nicht direkt.

Wir haben dazu eine Windows DLL geschrieben welche damm mit SFB65001 und SFB65002 entsprechend aufgerufen wird und so über Windows diverses über diese Ethernetschnittstelle schickt.

mfG René
 
ich nochmal .... angenommen wir machen das nicht mit ner dll

kann man den mec überhaupt erweitern ... versuche gerade krampfhaft nen cp343 anzubinden ... ohne erfolg :shock:
 
Wenn das Ding so reagiert wie nen IPC (z.B. IPC477c) dann kannst du beim Anlegen der Verbindung im Net-Pro die Schnittstelle wählen.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kann man den mec überhaupt erweitern ... versuche gerade krampfhaft nen cp343 anzubinden ... ohne erfolg :shock:

Ich glaube nicht das man einen Ethernet oder profibus CP nachrüsten kann. Den einzigen CP den man soweit ich weiss über den Rückwandstecker anschliessen könnte ist ein PtP CP340 RS232.

Ich würde mich an deiner Stelle mal an Siemens wenden. Ggf gibts es vielleicht möglichkeiten über die IE Allgemein gewisse Routingfunktionen. Aber damit habe ich mich bisher zuwenig beschäftigt.

mfG René
 
Noch etwas. Was spricht dagegen eine offene Verbindung über die PN schnittstelle zu projektieren. Solange die andere Station erreichbar ist (erreichbares Subnetz) dürfte das deine Profinetteilnehmer ja nicht tangieren (PN-IO Teilnehmer angenommen)

mfG René
 
ist "wahrscheinlich" ein anderer IP-adress Bereich ... ausserdem vom Kunden ... glaube nicht das der da mitspielt ... CP343 währe das einfachste gewesen
 
Moin,

Habe die dll jetzt von siemens aber bekomm das absolut nicht zum laufen... Bin auch deswegen mit Siemens in Kontakt, die sagen aber einfach das es gehen muss... na toll... habe schon zig offene coms gemacht und mit "normalen" cpus nie probleme gehabt aber hier will es einfach nicht... hat das ganze schon mal jemand mit nem mec gemacht ?... glaube hier liegt der hund begraben :eek:

Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
 