-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben heute bei der Inbetriebnahme einer Maschine Schwierigkeiten mit einer analogen Eingangskarte gehabt.
Es handelt sich um eine 8x14 Bit Karte (6ES7331-7HF01-0AB0).
In der HW Konfig sind die Eingangsadressen von 256 - 271 parametriert. Alle Eingänge 2 DMU, 4 - 20 mA.
Die ersten drei Eingänge (PEW 256,258,260) sind mit Druckaufnehmern belegt und geben glaubhafte Werte aus.
Der 4. Eingang (PEW 262) ist frei.
Die Eingänge 5 + 6 (PEW 264,266) haben je einen Seillängengeber. Im PEW steht bei beiden 32672, obwohl z.B.
11 mA anliegen (gemessen, nicht geschätzt). Der Wert im PEW ändert sich auch nicht, egal was vorne reinkommt.
Die Geber sind beide i.O. Die direkt gemessenen Stromwerte laufen schön im Bereich von 4 - 20 mA, wenn man
am Seil zieht.
Die Eingänge 7 + 8 (PEW 268,270) messen je eine Zylinderposition und sind allem Anschein nach auch o.k.
Wir haben dann den ersten Seillängengeber auf Eingang 1 (PEW 256) verschaltet. Gleiches Ergebnis: 32672.
Danach dann den Druckaufnehmer von Eingang 1 auf Eingang 5 (PEW 264). Da ist alles o.k. Im PEW stehen vernünftige Werte.
Demnach sollte die Eingangskarte also i.O. sein.
Im Moment bin ich etwas ratlos, was wir noch ausprobieren können.
Habt ihr eine Idee?
Gruß
Ralle
Es handelt sich um eine 8x14 Bit Karte (6ES7331-7HF01-0AB0).
In der HW Konfig sind die Eingangsadressen von 256 - 271 parametriert. Alle Eingänge 2 DMU, 4 - 20 mA.
Die ersten drei Eingänge (PEW 256,258,260) sind mit Druckaufnehmern belegt und geben glaubhafte Werte aus.
Der 4. Eingang (PEW 262) ist frei.
Die Eingänge 5 + 6 (PEW 264,266) haben je einen Seillängengeber. Im PEW steht bei beiden 32672, obwohl z.B.
11 mA anliegen (gemessen, nicht geschätzt). Der Wert im PEW ändert sich auch nicht, egal was vorne reinkommt.
Die Geber sind beide i.O. Die direkt gemessenen Stromwerte laufen schön im Bereich von 4 - 20 mA, wenn man
am Seil zieht.
Die Eingänge 7 + 8 (PEW 268,270) messen je eine Zylinderposition und sind allem Anschein nach auch o.k.
Wir haben dann den ersten Seillängengeber auf Eingang 1 (PEW 256) verschaltet. Gleiches Ergebnis: 32672.
Danach dann den Druckaufnehmer von Eingang 1 auf Eingang 5 (PEW 264). Da ist alles o.k. Im PEW stehen vernünftige Werte.
Demnach sollte die Eingangskarte also i.O. sein.
Im Moment bin ich etwas ratlos, was wir noch ausprobieren können.
Habt ihr eine Idee?
Gruß
Ralle