Hier mal der Auszug aus dem Diagnosepuffer... Ich werd da leider nicht schlau draus...
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314C-2 PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-6EH04-0AB0 Hardware 2
- - - Firmware V 3.3.7
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 32.9.9
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-COVL00302012
Ereignis 1 von 108: Ereignis-ID 16# 38CB
PROFINET IO: Station Wiederkehr
Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 2041
IO-System-ID: 100
Stationsnummer: 2
Log. Basisadresse des IO-Controllers: 2043
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
13:00:52.183 23.04.2014
(Kodierung: 16# 38CB FE56 C454 07FB 07F9 8002)
Ereignis 2 von 108: Ereignis-ID 16# 4563
STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
FC-Nummer: 4
Bausteinadresse: 0
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:00:49.167 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4563 FF84 8C00 0101 0004 0000)
Ereignis 3 von 108: Ereignis-ID 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Bytezugriff, Zugriffsadresse: 256
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, kommendes Ereignis
13:00:49.163 23.04.2014
(Kodierung: 16# 2942 FE7A 0010 0100 0000 0000)
Ereignis 4 von 108: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
13:00:49.156 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B10 7710)
Ereignis 5 von 108: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
13:00:49.155 23.04.2014
(Kodierung: 16# 1382 1B64 C772 494E 0B10 7710)
Ereignis 6 von 108: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: Netzausfall
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
13:00:49.046 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)
Ereignis 7 von 108: Ereignis-ID 16# 38CB
PROFINET IO: Station Wiederkehr
Adresse der betroffenen Station: Eingangsadresse: 2042
IO-System-ID: 100
Stationsnummer: 1
Log. Basisadresse des IO-Controllers: 2043
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
13:00:41.406 23.04.2014
(Kodierung: 16# 38CB FE56 C454 07FB 07FA 8001)
Ereignis 8 von 108: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
13:00:33.477 23.04.2014
(Kodierung: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 9 von 108: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
externer Fehler, kommendes Ereignis
13:00:11.239 23.04.2014
(Kodierung: 16# 494E FF8F C000 0000 0000 0131)