Probleme bei der Konvertierung von s5 nach s7

T

tuxedo

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir sind neu hier und haben auch gleich ein paar Fragen.
Wir sind dabei ein S 5 Programm auf S 7 zu konvertieren. Dabei tauchen einige Probleme auf.
Der Eintrag
...
ASM KH 0000
BE

wird vom Konvertierungsprogramm nicht übersetzt.
Was hat er zu bedeuten? Was wird in Step 7 dafür verwendet?
 
S5

Hallo,

es handelt sich wahrscheinlich um einen geschützten Baustein.

Falls es Probleme mit verschobenen Netzwerktiteln oder der KOP/FUP-Darstellung von Bausteinaufrufen gibt hätte ich paar Tools...

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich kenne den Befehl nur in den integrierten Funktionsbausteinen und die können nicht konvertiert werden. Die Funktionen muss man in Step7 neu programmieren.
Ich habe vor dem Konvertieren immer im S5- Programm folgende Programmteile gelöscht und durch einen Kommentar für die spätere Nachbearbeitung ersetzt:
- Integrierte Funktionsbausteine
- Analogwertverarbeitung
- Hantierungsbausteine und Bausteine für Sonderbaugruppen

Gruß Wilfried
 
Zurück