    Guten Tag

    Ich schaue mir gerade den Program Alarm auf der 1500er an.

    Braucht der schon jemand? Ist das wirklich eine Ersparnis gegenüber der Bitmeldungen?

    Ich muss bei dem Program Alarm die Erkennung ob eine Störung ist, zusätzlich auch noch schreiben?

    Vielen Dank schonmal
    Zitieren Zitieren Störungen über Program_Alarm  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.073
    Danke
    1.072
    Erhielt 1.151 Danke für 908 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von RogerSchw85 Beitrag anzeigen
    Guten Tag

    Ich schaue mir gerade den Program Alarm auf der 1500er an.

    Braucht der schon jemand? Ist das wirklich eine Ersparnis gegenüber der Bitmeldungen?

    Ich muss bei dem Program Alarm die Erkennung ob eine Störung ist, zusätzlich auch noch schreiben?

    Vielen Dank schonmal
    Je nach deiner Programmstruktur kann der Program-Alarm schon einige Vorteile bieten.
    Wenn du mit Multiinstanzen arbeitest, wird der Störtext quasi veerbert. Das spart schon mal einiges an Tipparbeit.
    Wichtig ist, dass du den Programmalarm dort aufrufst, wo die Störung auftritt (keinen eigenen Stör-Baustein).
    Program-Alarm kann in der Meldung die Störstelle (Baustein, Netzwerk) ausgeben. Das alleine ist schon ein Vorteil.

    Gruß
    Dieter

  3. #3
    RogerSchw85 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2012
    Beiträge
    443
    Danke
    20
    Erhielt 37 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Je nach deiner Programmstruktur kann der Program-Alarm schon einige Vorteile bieten.
    Wenn du mit Multiinstanzen arbeitest, wird der Störtext quasi veerbert. Das spart schon mal einiges an Tipparbeit.
    Wichtig ist, dass du den Programmalarm dort aufrufst, wo die Störung auftritt (keinen eigenen Stör-Baustein).
    Program-Alarm kann in der Meldung die Störstelle (Baustein, Netzwerk) ausgeben. Das alleine ist schon ein Vorteil.

    Gruß
    Dieter
    Das sehe ich alles ja. So sparst du dir Schreiberei okay, nur hast du auch Mehraufwand, dadurch das man die Erkennung ob eine Störung anstehend ist auch programmieren muss.

    Dir Quittierung der Störung musst du programmieren und es geht nur auf den Comfortpanels.

    Irgendwie überzeugt mich die Funktion nicht... Höchstens bei grossen Anlagen sehe ich gewisse Vorteile.

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.262
    Danke
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge

    Standard

    Weißt jemand ob es eine maximale Begrenzung gibt bei den Instanzen zum Program_Alarm ?

    Ich stell gerade um von Bitmeldungen auf Program_Alarm und verwende die erst mal in der Analogwerverarbeitung.
    Resultat ist sehr gut , aber bei mir kommen da zu 1000 Instanzen beisammen.
    Schade das da kein 8p-Alarm ist.

    Bram
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!

  5. #5
    RogerSchw85 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2012
    Beiträge
    443
    Danke
    20
    Erhielt 37 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Weißt jemand ob es eine maximale Begrenzung gibt bei den Instanzen zum Program_Alarm ?

    Ich stell gerade um von Bitmeldungen auf Program_Alarm und verwende die erst mal in der Analogwerverarbeitung.
    Resultat ist sehr gut , aber bei mir kommen da zu 1000 Instanzen beisammen.
    Schade das da kein 8p-Alarm ist.

    Bram

    Wo siehst du die Vorteile des Program Alarms?

  6. #6
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.262
    Danke
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von RogerSchw85 Beitrag anzeigen
    Wo siehst du die Vorteile des Program Alarms?
    In mein fall ist es so das die analogwertbausteinen 1fach bis 3fach , 5 bis 21 meldungen haben.
    Die struktur und endung der alarmtexte sind immer gleich.
    Wenn ich jetht den program alarm im analogwertbaustein als multiinstanz aufruf bekommt jetz jede meldung des bausteins der datenbausgeinname mit.
    Die ist im programm mit KKS und klartext beschriftet.
    Sprich, hohl ich mir das vorteil aus der masse an meldungen die ich an zu legen hab.
    Für einfachmeldungen ist das vorteil der zeitstempelung da.
    Für uns ist die zeitstempelung wichtig um auslöse von folgememdungen unterscheiden zu können.
    Ich vermisse irgendwie ein 8fache meldebaustein wie beim 400er

    Bram
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!

  7. #7
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.375
    Danke
    134
    Erhielt 1.587 Danke für 1.159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Ich vermisse irgendwie ein 8fache meldebaustein wie beim 400er
    Lässt sich denn nicht aus 8 Program_Alarm Instanzen ein 8-fach-Melde-FB nachbauen, der dann in einem weiteren FB aufgerufen wird?

    Die maximale Anzahl an bausteinbezogenen Meldungen steht im Gerätehandbuch der jeweiligen CPU. Bei einer 1511 stehen dort z.B. max. 5000 projektierbare und max. 500 gleichzeitig anstehende Alarme.
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    de vliegende hollander (09.01.2016)

  9. #8
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.262
    Danke
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Die maximale Anzahl an bausteinbezogenen Meldungen steht im Gerätehandbuch der jeweiligen CPU. Bei einer 1511 stehen dort z.B. max. 5000 projektierbare und max. 500 gleichzeitig anstehende Alarme.
    Danke Thomas.

    Wir haben der 1516 3PN/DP im Einsatz.. Habs jetzt auch gefunden im Handbuch.

    Code:
     S7-Meldefunktionen
    Anzahl anmeldbarer Stationen für Meldefunktionen,
    max.
    32
    bausteinbezogene Meldungen Ja
    Anzahl konfigurierbarer Alarme, max. 10000
    Anzahl gleichzeitig aktiver Alarme im Alarmpool
    • Anzahl reservierter Anwenderalarme 600
    • Anzahl reservierter Alarme für Systemdiagnose
    200
    • Anzahl reservierter Alarme für Motion Technologieobjekte
    160
    Natürlich kann ich mir auch einen mehrfach meldende Baustein zusammenstellen.
    Ich hab mir durch das jeder Meldung 1 Instanz verbraucht ein bisschen sorgen gemacht ob ich da alles an Meldungen unterbringen kann.

    Bram
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!

  10. #9
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.262
    Danke
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von RogerSchw85 Beitrag anzeigen
    Wo siehst du die Vorteile des Program Alarms?
    Hallo Roger,

    Ich hab mir jetzt beschäftigt mit der Mehrsprachigkeit bei Verwendung vom Program_Alarm
    Das geht so weit ich es probiert hab nur über textlisten.
    Damit ist für mich auf einmal das meldeverfahren nutzlos.
    Sprich, wenn mann Einsprachige Projekte hat ist es Okee, Mehrsprachig ist Scheiße.

    Echt Schade

    Grüß bram
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!

  11. #10
    Registriert seit
    19.10.2015
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Man kann doch dem Program_Alarm den kompletten Alarmtext als Parameter übergeben. Dann müsste man die Mehrsprachigkeit halt selbst in seinen Bausteinen verwalten z.B als String konstanten in den Lokalvariablen.

Ähnliche Themen

  1. TIA Program_Alarm FB700
    Von Magni im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2016, 15:38
  2. TIA Program_Alarm Fehler
    Von daloeff im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 07:29
  3. TIA Program_Alarm quittieren in der SPS
    Von astranik im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.06.2015, 14:12
  4. Störungen Auswerten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •