TIA Online Verbindung benötigt eine weitere IP Adresse

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kurze Rückmeldung:
Der Herr IT ist mit dem Herrn Techniker vor Ort die Anschlussbelegungen und Verkabelung durchgegangen. Es hat sich rausgestellt, dass ein Patchkabel nicht richtig gesteckt war.

Vielen Dank für eure Unterstützung! :s12:

Eine wichtige Erkenntnis (jedenfalls für mich) ist, dass TIA im PG/PC-Schnittstellen-Dialog die konfigurierte IP als gefunden Teilnehmer einträgt, auch wenn die Suche erfolglos war. Siehe meinen vorherigen Post.
 
Ich hatte das selbe Problem, dass das TIA Portal der Schnittstelle eine weitere IP-Adresse hinzufügen wollte, danach aber die Meldung "IP-Adresse wird bereits benutzt" angezeigt wird, wenn ich ein HMI über eine VPN-Verbindung laden wollte.

Der Kunde musste für den Zugriff folgende Ports freigeben:
  • 102
  • 1033
  • 2308
  • 5001
  • 5002
  • 50523


Gruss Simon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte das selbe Problem, dass das TIA Portal der Schnittstelle eine weitere IP-Adresse hinzufügen wollte, danach aber die Meldung "IP-Adresse wird bereits benutzt" angezeigt wird, wenn ich ein HMI über eine VPN-Verbindung laden wollte.

Der Kunde musste für den Zugriff folgende Ports freigeben:
  • 102
  • 1033
  • 2308
  • 5001
  • 5002
  • 50523


Gruss Simon
Hier mal ein Siemens FAQ dazu:
Welche Ports werden von WinCC Advanced, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional, Basic Panels, Comfort Panels, Panels und IPC verwendet?
 