Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Programm auf einer S5.
Ich bekomme von einer 4-20mA Drucksonde ein Signal, welches mir den Füllstand des Behälters in % anzeigen soll.
Das ganze Spiel funktioniert soweit, allerdings habe ich Probleme beim vergleichen des Wertes.
Ich möchte einen Merker setzen sobald der Füllstand auf unter 20% fällt und der Merker soll erst dann wieder zurück gesetzt werden, wenn der Füllstand mehr als 50% beträgt.
Das entsprechende Teilprogramm sieht wie folgt aus:
A DB203
L DW2 //Hier steht mein Füllstand des Behälters drin, ist auch als KF deklariert.
L KF+20
<F
S M69.0
L DW2
L KF+50
>F
R M69.0
Allerdings funktioniert das nicht so wie gewollt. Wenn der Füllstand z.B. bei 31% liegt, ist der Merker nicht gesetzt.
Auf dem Merker wird anderweitig nicht rumgetrampelt, das habe ich schon überprüft.
Auf einer S7 funktioniert das ganze Problemlos, nur die S5 macht dabei zicken.
Da ich allerdings auch nicht sehr vertraut in S5 bin weiß ich nicht, ob die Vergleiche in der S5 identisch funktionieren, wie bei der S7.
Hat jemand einen Rat für mich?
ich habe ein Problem mit einem Programm auf einer S5.
Ich bekomme von einer 4-20mA Drucksonde ein Signal, welches mir den Füllstand des Behälters in % anzeigen soll.
Das ganze Spiel funktioniert soweit, allerdings habe ich Probleme beim vergleichen des Wertes.
Ich möchte einen Merker setzen sobald der Füllstand auf unter 20% fällt und der Merker soll erst dann wieder zurück gesetzt werden, wenn der Füllstand mehr als 50% beträgt.
Das entsprechende Teilprogramm sieht wie folgt aus:
A DB203
L DW2 //Hier steht mein Füllstand des Behälters drin, ist auch als KF deklariert.
L KF+20
<F
S M69.0
L DW2
L KF+50
>F
R M69.0
Allerdings funktioniert das nicht so wie gewollt. Wenn der Füllstand z.B. bei 31% liegt, ist der Merker nicht gesetzt.
Auf dem Merker wird anderweitig nicht rumgetrampelt, das habe ich schon überprüft.
Auf einer S7 funktioniert das ganze Problemlos, nur die S5 macht dabei zicken.
Da ich allerdings auch nicht sehr vertraut in S5 bin weiß ich nicht, ob die Vergleiche in der S5 identisch funktionieren, wie bei der S7.
Hat jemand einen Rat für mich?