S7 Profibus DP

fs0815

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An einer S7-400 betreibe ich einen Profibus DP mit mehreren Teilnehmern. Ein Teil der Teilnehmer ist aber nur während einer Simulation aktiv und in der realen Anlage nicht mehr vorhanden. Ich benötige aber für die Umschaltung zur Simulation die E/A-Ebene der nicht aktiven Teilnehmer, da ich sonst zwei Softwarestände pflegen müsste.
Belasse ich die Teilnehmer der Simulation in der Hardwarekonfiguration blinkt die Busfehler LED an der CPU, was die Serviceleute immer nervös macht.
Gibt es nun eine Möglichkeit die Busfehler-LED bedingt zu beeinflussen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich meine, bei den neueren CPU´s kann man Slaves über die SW deaktivieren.

Das Ansprechen der EA-Ebene kann ja über einen Parameter abgewählt werden.

Wie währe es, zwei Hardwarekonfigs zu halten?


pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
fs0815 schrieb:
Den SFC12 habe ich auf der CPU, aber leider keine Beschreibung.

SFC aus Bibliothek in Programm einfügen, dann anklicken und F1 drücken....

Wie man einem Baustein aus einer Bibliothek in ein Programm einfügt, kannst du der sehr ausführlichen S7 - Hilfe entnehmen.

S7Manager Menü - ? - Inhalt und Index -> "Bibliothek" eingeben.
 
Die Taste F1 ist mir nicht immer so geläufig, da ich meist unter dem Register Hilfe suche.
Hat aber gut geklappt und entspricht genau dem, was ich mir vorgestellt hatte. Doch besser als Isolierband :D.

Kann es ein, dass man das REQ-Bit bei der Aktivierung nicht ständig anstehen lassen darf und somit die in der Beschreibung erwähnte geraume Zeit für die Aktivierung bis in alle Ewigkeit geht?

Ich muss mir wohl nochmal alle Bausteine in den Bibliotheken ansehen, um mir einen Überblick zu verschaffen.
 