Hallo,

ich habe eine Frage zu PN PN Kopplern.

In einem Profinet A soll eine Engineering Station mit dem Simatic Manager sein. Ein Profinet B ist mit A über einen PN PN Koppler verbunden.

Kann ich nun CPUs in Profinet B über die Engineering Station in Profinet A projektieren (Laden, Onlinemodus usw.)?

Oder benötige ich für die CPUs in Profinet B ein Programmiergerät?

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
 
Hallo nein geht nicht da du über den PN/PN Koppler nicht drüber Routen kannst!

Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der PN/PN-Koppler verbindet ja nicht wirklich beide Netze miteinander, sondern stellt beiden Netzen lediglich einen gemeinsamen E/A-Bereich zur Verfügung. Für deine Anforderung bräuchtest du einen Router.
 