TIA Cp1543-1 zur Laufzeit deaktivieren

Franks1978

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich möchte in meinem Standardhardwareprojekt den cp immer drinnen haben und wenn dieser nicht verbaut ist deaktivieren. Wie kann ich das machen?

Besten Dank
Fs

Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
 
Bei Classic gab es da den SFC12 (D_ACT_DP).
Denke da müsste es was ähnliches bei TIA geben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
es gibt im TIA die Möglichkeit optionale IO-Devices zu konfigurieren (in der Siemens Hilfe: "Optionale IO-Devices parametrieren"). Hierfür kann man bei manchen Devices im Gerätemanager unter Bereich: PROFINET-Schnittstelle [X1] -> Erweiterte Optionen -> Schnittstellen-Optionen den Haken "Optionales IO-Device" setzen. Das führt aber zu einem gewissen Programmieraufwand (z.B. nutzen der Funktion ReconfigIOSystem). Gemacht habe ich das aber auch noch nicht.
 
Eigentlich wäre das was für die Konfigurationssteuerung.
https://support.industry.siemens.co...antenmanagement-mit-simatic-s7?dti=0&lc=de-CH

Das ist aber ziemlich anspruchsvoll. Für einzelne IO Karten ist das noch nicht so schlimm. Aber CPs einbauen und ausbauen ist dann IMHO schon recht komplex.
Ausserdem wird die ganze Sache echt undurchsichtig und schwer wartbar. Macht eigentlich nur sinn, wenn man nur eine CPU in einem Projekt konfiguriert, diese aber auf diverse Maschinen läd.

Wie wärs stattdessen denn z.B. mit Optionale Karten im Projekt einfach in den Reiter "nicht gesteckte Baugruppen" zu ziehen?
 