Wenn es nicht an Programmierungsfehler liegt , dann Installiere mal die letzte TIA-Update, und reboot dein HMI-Gerät
 
In der Kombination SPS314C mit Simatic PC Station half ein Neustart des Panels und TIA.

Das Projekt wurde voher vom Panel gelöscht.
Dann ergab ein Ladeversuch folgenden Fehler:
Das Laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 802081002CACFFFF!

Nach dem Restart wird das Backup vom Simatic PC geladen, damit war ein Transfer möglich.
 
Ich hatte gestern auch Fehlercode 8020AB0019D9FFF4 und konnte ein Panel nicht laden.

Ein Comfort Panel TP900 Comfort wurde von mir zuletzt mit V14 SP1 Update 7 geladen. Auf meinem neuen PC habe ich V14 SP1 Update 10. Panel wurde bei erreichbaren Teilnehmern gesucht und auch gefunden. Dann kommt die Meldung, dass auf den Gerät eine neuere! Firmware vorhanden ist und ein Downgrade notwendig sei. Wenn ich das ausführen will kommt die Meldung "Das Laden wird wegen eines Übertragungsfehlers abgebrochen: 8020AB0019D9FFF4!"

Hatte gestern leider keine Zeit mehr für große Experimente. Hat jemand einen Hinweis wie sich das jetzt final beheben lässt?
 
Was ich jetzt gesehen habe ist, dass ich in der Gerätekonfiguration des TP900 die Version 14.0.0.0 stehen habe.
Wenn ich jetzt das Gerät tauschen will, kann ich es gegen die Version 14.0.1.0 tauschen. Auf meinem neuen PC habe ich dort nur diese Version bei 14 verfügbar, auf meinem alten PC habe ich dort 14.0.0.0 sowie 14.0.1.0 verfügbar. Hängt das evtl. mit diesen Panel-Images zusammen die TIA nicht (mehr) mitinstalliert? Angeblich soll der TIA Updater die Panel Images finden, bei mir erscheint dort jedoch nichts.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte sowas ähnliches kürzlich mit nem KP300 unter V14SP1Upd10, Fehlercode weiss ich aber nicht mehr. Aktualisiert hab ich das Panelimage letztlich mit Prosave, mit TIA hab ich es nicht hingekriegt, obwohl ich es so versucht hatte:

 
In dem genannten Ordner auf meinem alten PC von wo ich geladen habe liegen auch keine älteren Images. Auf dem alten PC habe ich mit V14 angefangen und dann schrittweise upgedatet, auf dem neuen direkt V14 SP1 Upd10 installiert.

Ich würde im nächsten Schritt die Version auf meinem neuen Rechner auf 14.0.1.0 ändern, und dann sehen was sich ergibt, ich bin nächste Woche noch mal vor Ort.
Nur passt die Fehlermeldung "Auf dem Bediengerät befindet sich eine neuere Firmware, Downgrade notwendig" überhaupt nicht zur Realität. Denn auf dem Bediengerät befindet sich genau die Firmware die auch projektiert ist (14.0.0.0), nur das TIA Portal in meiner Version kennt diese Version (14.0.0.0) so wie es aussieht überhaupt nicht, sondern nur 14.0.1.0.
 
Was ich jetzt gesehen habe ist, dass ich in der Gerätekonfiguration des TP900 die Version 14.0.0.0 stehen habe.
Wenn ich jetzt das Gerät tauschen will, kann ich es gegen die Version 14.0.1.0 tauschen. Auf meinem neuen PC habe ich dort nur diese Version bei 14 verfügbar, auf meinem alten PC habe ich dort 14.0.0.0 sowie 14.0.1.0 verfügbar. Hängt das evtl. mit diesen Panel-Images zusammen die TIA nicht (mehr) mitinstalliert? Angeblich soll der TIA Updater die Panel Images finden, bei mir erscheint dort jedoch nichts.
puhh,

also es sind 4 unterschiedliche Dinge...

zuerst die TIA-Version auf dem Engineering-PC
dann eventuelle HSPs die in der HW-Konfig bestimmte Versionen bereitstellen
dann die entsprechenden Panel-Images auf dem Engineering-PC, welche dann beim Laden des Panels mit übertragen werden
dann die aktuell auf dem Panel befindliche FW...

grundsätzlich würd ich das einheitlich halten, also bei TIA 14.0.1.10 würd ich in der HW-Konfig 14.0.1.0 nehmen, die Panelimages 14.0.1.10 auf dem PG installieren und dann auch aufs Panel laden.

Ich vermute! Da Du in der HW-Konfig das Panel als 14.0.0.0 projektiert hast, fehlem auf dem PG die Images für 14.0.0.x, da beim Update bei V14.0.1.10 auch nur die Images für 14.0.1.10 mitinstalliert wurden, aber nicht die Images für 14.0.0.x

Also entweder die neuesten Images für 14.0.0.x auf dem PG installieren oder das Panel in der HW-Kofig auf 14.0.1.0 ändern.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehlercode bedeutet in Teilen:
Error code: ObjectNotFound
Generic error code: InvalidArgumentValue

Nur mit dem Fehlercode kann man aber nichts tun, wenn man nicht die gesamte Kommunikation sieht. Da wird zumindest versucht ein Wert zu lesen der nicht vorhanden ist.

Auf jeden Fall gibt es dort einen Fehler bei der Kommunikation mit dem Panel. Das muss aber schon sehr grundlegend sein, wie schon die erwähnte falsche Version oder eine zu alte Firmwareversion.

Zwischenfrage: Woher weiß man was der Fehlercode bedeutet? Gibts hierzu eine Doku oder was in der Art? Ist mir gerade schleierhaft 😅
 
Zwischenfrage: Woher weiß man was der Fehlercode bedeutet? Gibts hierzu eine Doku oder was in der Art? Ist mir gerade schleierhaft 😅
Das war meine Interpretation, weil ich meine mal gesehen hatte, dass der Fehlercode der im TIA-Portal gemeldet wird der gleiche ist der auch vom Gerät übers Netzwerk übermittelt wird. Das ist aber nicht immer der Fall, darum kann man meine Angabe vermutlich verwerfen.
 
Ich habe heute die Geräteversion im Projekt auf 14.0.1.0 geändert, dann musste ich vor dem Laden die Firmware hochrüsten, und konnte dann auch das Projekt übertragen. Es funktioniert auch alles. Eigentlich hat mich nur die Fehlermeldung mit dem Firmware-Downgrad völlig auf die falsche Fährte geführt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte vorher von der fehlerhaften Übertragung noch einen Wireshark Mitschnitt gemacht. Diese Fehlermeldung wird doch genau so vom Panel an das PG übermittelt. Da will TIA irgendeine Funktion aufrufen die das Panel mit der Firmware nicht beherrscht.

Wobei es schon seltsam umgesetzt ist, dass TIA überhaupt versucht etwas zu laden, obwohl doch im Projekt die Version V14.0.0.0 steht die im Engineering nicht vorhanden ist, das weiß das TIA Portal doch schon spätestens beim Übersetzen, dass da etwas fehlt. Und beim Transfer wird auch noch allerlei abgefragt, unter anderem meldet das Panel auch diese Firmwareversion. Es hat den Anschein als wird da zwar allerlei abgefragt aber überhaupt nicht verarbeitet.
 

Anhänge

  • ws-panel-laden-Error-8020ab0019d4fff4.png
    ws-panel-laden-Error-8020ab0019d4fff4.png
    47,8 KB · Aufrufe: 12
Zurück
Oben