Die Toplogie habe ich erst später mal gezogen, weil nichts funktioniert.

Was immer erst ein wenig schwierig ist an der Microbox im KoKo die Schnittstelle
zuzuordnen, da es Siemens nicht schafft (selbst bei Embed-Systemen) die im System,
in ihre eigner Software und Beschriftung einheitlich zu benennen.

Patch Leitung steckt im richtigen Port (hoffe ich)
221A83F0-B67A-4CF4-88ED-07C37F943A3D.jpg
Grüne Leitung oben

Getauft und IP sind vergeben
 
.. Was immer erst ein wenig schwierig ist an der Microbox im KoKo die Schnittstelle zuzuordnen, da es Siemens nicht schafft ..
Jaja, Siemens wieder! Ich orientiere mich dort immer an der IP und benenne die Ports unter Windows entsprechend den Bezeichnungen am Gerät.


.. Patch Leitung steckt im richtigen Port (hoffe ich) ..
Ich dachte mehr an die Ports des IPC. Beim IM155 ist es ja egal. Selbst wenn die konfigurierte Topologie nicht stimmt, dürfte nur eine Meldung kommen, so weit ich weiß. Kommunizieren müsste es dennoch.



 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jaja, Siemens wieder! Ich orientiere mich dort immer an der IP und benenne die Ports unter Windows entsprechend den Bezeichnungen am Gerät.

Ich dachte mehr an die Ports des IPC. Beim IM155 ist es ja egal. Selbst wenn die konfigurierte Topologie nicht stimmt, dürfte nur eine Meldung kommen, so weit ich weiß. Kommunizieren müsste es dennoch.




Über die IP habe ich es ja auch zugeordnet, ob ich es richtig gesteckt habe, mache ich daran fest
das ich die Schnittstellen an Pingen kann.
Leitungen und sonstiges schließe ich aus, da ich über die IM das Projekt auf die Box laden kann.
Leider findet die Box die IM nicht!
 
Über die IP habe ich es ja auch zugeordnet, ob ich es richtig gesteckt habe, mache ich daran fest
das ich die Schnittstellen an Pingen kann.
Leitungen und sonstiges schließe ich aus, da ich über die IM das Projekt auf die Box laden kann.
Leider findet die Box die IM nicht!

Abschluss der ET200SP richtig?
Servermodul oder wie das Ding heißt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der ersten Abbildung in #19 gibt es einen Reiter "Diagnostics". Hast du dort schon mal nach gesehen? Ich schätze, dort steht etwas bezüglich der PN-Schnittstelle.

Dann gibt es noch im Startmenü irgendwo unter Siemens so etwas wie "Station einrichten". Ich glaube, dort werden die beiden Ports der jeweiligen Verwendung zugeordnet. Einer der beiden, der für Profinet, ist sinngemäß als "wie konfiguriert" bezeichnet. Vielleicht findest du dort noch Unstimmigkeiten.

Falls es nicht eilt, kann ich Ende der Woche ein paar Screenshots von einem ähnlichem System online stellen.
 
Danke Onkel, eilen tut es über die Feiertage nicht, wenn du in der Woche
etwas hochladen könntest währe schön.
Ich denke auch das ich irgendetwas in der Box nicht richtig parametriert habe.
 
So jetzt möchte ich noch ein kleines Feedback geben, da ich das Problem gefunden habe.
Also die Konfiguration des Netzes war völlig in Ordnung, es lag daran das ich eine Basic IM
verbaut habe, aber die Anzahl der möglichen Bytes (32) überschritten hatte.
Leider hat die IM dann komplett ihren Dienst verweigert und ich bekam nur die Meldung das
der Teilnehmer nicht vorhanden ist, das Fehlerbild hatte ich so nicht erwartet, irgendeine
sinnvolle Diagnose seitens Step 7 währe da hilfreich gewesen.
 
Es lag daran das ich eine Basic IM
verbaut habe, aber die Anzahl der möglichen Bytes (32) überschritten hatte.
Leider hat die IM dann komplett ihren Dienst verweigert und ich bekam nur die Meldung das
der Teilnehmer nicht vorhanden ist, das Fehlerbild hatte ich so nicht erwartet, irgendeine
sinnvolle Diagnose seitens Step 7 währe da hilfreich gewesen.

Ein kleiner Blick ins Handbuch oder aufmerksam in der Mall den Text "[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]M 155-6PN Basic, max. 12 Peripheriemodule," gelesen wäre auch sinnvoll gewesen :p[/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein kleiner Blick ins Handbuch oder aufmerksam in der Mall den Text "[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]M 155-6PN Basic, max. 12 Peripheriemodule," gelesen wäre auch sinnvoll gewesen :p[/FONT]

Ich habe ja nur 11 :shock: und jetzt kommst du!
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe ja nur 11 :shock: und jetzt kommst du!

Keine Angst du bist nicht der Erste.... als die auf den Markt kam habe ich auch nur nach dem Preis ausgewählt und
bin mit der Basic voll auf die Fresse gefallen.
Erst dann hab ich ins Handbuch geschaut und in der Mall gesehen das die anderen 32 Module und Safety können...

Also ich hab das auch schon erlebt.

Schönes WE trotzdem

:D
 
Es geht ja garnicht um die Anzahl der Baugruppen, darauf habe ich schon geachtet.
Die Menge der möglichen BYTES, die von der IM verwaltete werden können,
habe ich überschritten. Darauf habe ich nicht geachtet, Die IM kann Maximal 32 Byte
und diese sind schon mit den 2 Analog-Baugruppen die jeweils 8 Kanäle haben, erreicht.
 