Moin geehrte Forengemeinde,

wie kann ich direkt (digitale) Eingänge und Ausgänge z.B. einer S7-400 mit DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary ändern/manipulieren?

Vielen Dank für eine Antwort.
Besten Gruß
SPSler0815
 
Kann die DotNetSiemensPLCToolBoxLibrary Force-Aufträge einrichten?
Wenn nicht, dann geht das steuern/manipulieren nicht. Zumindest nicht nachhaltig (höchstens so lange wie OB1 Zykluszeit).

Eingänge wo tatsächlich E-Baugruppen vorhanden sind, werden (fast immer) im Rhythmus des OB1-Zyklus aktualisiert. Schreiben in das Eingangs-Abbild (PAE) von außen kommt im Programm nicht an oder nur sehr selten.
Ausgänge, deren Abbild (PAA) oder direkt die Peripherie im Programm zyklisch beschrieben werden, können ebenfalls nicht länger als einen OB1-Zyklus lang von außen gesteuert werden.

Theoretisch wäre noch möglich die Ausgänge in STOP der CPU zu steuern.

Wofür genau willst Du die E/A steuern/manipulieren?

Harald
 