Hallo zusammen,

mal wieder ein Problem, bei dem ich etwas Hilfe brauche:

Aufgabe: Eine ältere Anlage (Step7 V5.5 SP4) mit unter anderem einer 416-2DP soll ein Panel bekommen.
Hier wurde ein KTP700 Basic ausgewählt.
Dieses soll nun mit TIA15 UD4 programmiert werden.

Leider kann ich unter "Neues Gerät hinzufügen", "Controller", "Device proxi" den Eintrag "6ES7 XXX-XXXXX-XXXX" anklicken, der OK-Button ist aber ausgegraut, ohne das ich herausfinde, was hier fehlt.
Wenn das schon einmal jemand hatte, oder sonst weiß, was ich falsch machen, bitte ich um Hilfestellung.

Schönen Gruß
Markus
 
Servus,

Kannst du den Device-Proxy aus dem Hw-Katalog in die Netzprojektierung ziehen ?

Mit freundlichen Grüßen
Piit


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Step7 (Simatic Manager) ist aber schon auf dem Rechner installiert? Wenn nicht, ist der Proxy auch nicht verfügbar, soweit ich mich erinnere.
 
Doch der Proxy ist immer verfügbar, auch ohne installiertes Step7 V5.x.
Ohne kann man ihn nur nicht initalisieren mit dem alten projekt.

Der Proxy wird nicht nur für alte projekte/CPU genutzt sondern auch für S7-1x00 Geräte wenn eben nur die HMI Relevanten Daten ausgetauscht werden sollen.
Daher keine Abhängigkeit zu einem installierten Step 7 V5.x.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es eventuell an der DP CPU liegen? Mir wurde da mal beim Migrieren einer 318 DP gesagt, dass diese CPU nicht unterstützt wird. Da es allerdings eigentlich eine VIPA war die eine 318 simuliert hat mag das natürlich daran gelegen haben.
 