TIA OPC UA Client mit Server verbinden

Draeger

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich versuche aktuell eine Kommunikation zwischen zwei SPSen auf OPC UA Basis einzurichten.
Ich benutze aktuell eine 1515F V2.6 als Client und eine 1513F V2.1 als Server.
Um zunächst eine Verbindung aufzubauen und zu überprüfen, habe ich einen Beispielcode aus der TIA-Hilfe kopiert und angepasst. Während des Verbindungsaufbaus erhalte ich jedoch jedes mal die Fehlermeldung 8081_0000 There are not enough resources to process the request zurück. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Beide CPUs werden momentan für nichts weiter als die Verbindung benutzt.

Schon mal Danke im Voraus!

Liebe Grüße
 
Du togglst den Req Eingang des Connect wahrscheinlich zu oft. Teste mal mit dem Anwenderbaustein, dann sollte es gehen.
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109762770
da könnte was dran sein.
ich habe dieses verhalten auch bei der kommunikation mit den opc-methoden.
wenn man den nächsten connect direkt nach dem done austösst kommt nach kurzer zeit ein fehler (welcher das jetzt genau war weiss ich im mom nicht)
bei mir war es so das man nicht unter 0,5 sek bleiben sollte für den nächsten connect.
 
Zurück